我的ahj12出风温度测试,是不是有问题。

[复制链接]

4

主题

81

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
发表于 2016-7-25 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
7月3日安装,抽真空30分钟,就是不是正压拔管。昨天测了一下,室外温度34。室内32℃。设置16℃,最大风量,远距送风,关闭体感。出风口温度大约一直在15.5,20分钟后出风口温度最低才到13.4℃,此时进风口温度为29左右,由于一扇窗户玻璃坏了,始终与外界联通。室温最多也就能降到27左右。随后将空调调整成体感,26℃自动,室温也维持在27左右。出风口温度一直在16~17了,风量也特小。
这样正常嘛?

来自:家电论坛Android客户端
回复

使用道具 举报

7

主题

193

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-10
发表于 2016-7-25 16:25 | 显示全部楼层
温差都到16了,正常吧
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-7-25 16:27 | 显示全部楼层
最好配合功率计来看,以你的描述感觉没有问题
回复

使用道具 举报

4

主题

81

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2016-7-25 16:55 | 显示全部楼层
jackieone发表于27分钟前最好配合功率计来看,以你的描述感觉没有问题
之前用赫马看了一下,设置16℃时1600瓦,不过赫马红外学习后总是自动调设置是为什么

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

193

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-10-10
发表于 2016-7-25 17:40 | 显示全部楼层
cc0521 发表于 2016-7-25 16:55
之前用赫马看了一下,设置16℃时1600瓦,不过赫马红外学习后总是自动调设置是为什么

来自:家电论坛Android ...

知音啊。。。我用了赫马,再自动适配遥控器后也会突然间自动调整,甚至还有关机状态下自动开机的。。。唉
回复

使用道具 举报

2

主题

1121

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-11-28
发表于 2016-7-25 18:40 | 显示全部楼层
正常了,大十几度柯

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

81

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2016-7-25 21:18 | 显示全部楼层
shenrenrenren发表于3小时前正常了,大十几度柯
来自:家电论坛Android客户端
后面只有10℃了

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

81

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2016-7-26 11:11 | 显示全部楼层
cxfwzh发表于7小时前温差够了,而且你窗户玻璃坏了,屋内气温又高,所以湿度很大,潜
湿度确实高,有70%,等我玻璃换好了再测试一下