下午5点踏进家门,疲惫。
回家路上车里的温度计显示外气温36,回家里面开了客厅的3P海尔圆柱,借助该机外气温显示33都,我放在窗外的温度计显示33.8度,室内27度。
开机。(设16度,强力)
1分钟功率到了1400W,两分钟2200W,然后就缓慢爬并在2350-2450这个区间来回波动,该机制冷额定是2480W,最大3300W,半个小时过去了,还是在2350-2450波动,大部分时间在2370-2390这个范围。
功率没达标啊。有些郁闷。
约40分钟,空调上显示21度,我也感觉有些凉了,于是切换到静音
功率从2300多W,在1分钟内降到400多W,接下来的一分钟又降到370W,然后再365-385这个范围稳住了。截至我写这个帖子,稳住15分钟了。
制冷高功率没有预期的好,失望。以前我记得是有比这个更高的功率的,天还没有这么热。
低频功率比之前的更低了,把两个因素综合起来,有点不好的感觉,我感觉制冷剂已经减少了。虽说不影响效果,家人也没有感觉到异常,但功率数据都低了。
当然,还有另一种可能:高温下空调会限制最高功率了,顺便把最低功率也调低了。
|