家里三层联排,开放商在地下层设置了总电箱,,进线是5根(包含一根接地线)另外四根。其中三根以此接上1楼2楼,零线就一根。。。。

我百度了下,部分师傅的意思是一层一相线,,,那么如何平衡呢?就算开始分的很平衡。。打个比方,夜里睡觉去了,1楼客厅餐厅没用电了,三楼卧室开启空调什么的,就不用平衡了啊

PS:我家是地源热泵,机房再地下层。。。然后8个风管机空调。。

请教大家:
1、可否原来的三相电上1楼二楼,改成单相上去?(利用其中原来的相线改成零线用)
2、大家觉得比较合理的电箱配置是?
3、现在电工的接法(电工让我很不放心),造成地下层经常爆灯泡(我以为是自己买的工程灯泡质量不好,后来换了一家,依旧存在),地下层的空开偶尔跳闸(带漏电保护那个黑色的,接的是地下层插座线)
谢谢大家。。

7777777.JPG
回复

使用道具 举报

32

主题

164

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-22
QQ
发表于 2016-7-17 21:47 | 显示全部楼层
这个只能是相对平衡,有论坛大神在我们这是这样配的,可供你参考:
总开根据进户情况用4P 63-100不等。然后用380V的设备(一般是中央空调)为一路,另外三相220V都用自复式220V,每相下面配的回路尽量平衡,(因为有自复式的在控制220V的电压,在正常情况下不会有问题了。)
回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-14
发表于 2016-7-17 22:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mark_xzq 发表于 2016-7-17 21:47
这个只能是相对平衡,有论坛大神在我们这是这样配的,可供你参考:
总开根据进户情况用4P 63-100 ...

这样看的明白没
image.jpg
回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-14
发表于 2016-7-17 22:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bbs1221 发表于 2016-7-17 22:16
这样看的明白没

这样了
image.jpg
回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-14
发表于 2016-7-17 22:20 | 显示全部楼层
这样看你的地下室只用了1相啊
回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-14
发表于 2016-7-17 22:22 | 显示全部楼层
这电工干活有够垃圾的
回复

使用道具 举报

2

主题

183

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-6-22
发表于 2016-7-17 22:59 | 显示全部楼层
就你家那么点负荷平衡个毛啊,不用平衡,你平衡不了,烧灯泡是电压高和平衡没有关系朋友。
回复

使用道具 举报

2

主题

183

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-6-22
发表于 2016-7-17 23:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:11 | 显示全部楼层
云横秦岭 发表于 2016-7-17 22:59
就你家那么点负荷平衡个毛啊,不用平衡,你平衡不了,烧灯泡是电压高和平衡没有关系朋友。

哦,为什么我家电压会高啊?找电力公司?谢谢
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:12 | 显示全部楼层
bbs1221 发表于 2016-7-17 22:20
这样看你的地下室只用了1相啊

是的,地下室有个机房,拉了三相过去,其他都是一相
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:13 | 显示全部楼层
mark_xzq 发表于 2016-7-17 21:47
这个只能是相对平衡,有论坛大神在我们这是这样配的,可供你参考:
总开根据进户情况用4P 63-100 ...

可否原来的三相电上1楼二楼,改成单相上去?(利用其中原来的相线改成零线用)
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:14 | 显示全部楼层

大佬,,,看不懂哦。。。家里机箱没这么大啊。。。
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:19 | 显示全部楼层
mark_xzq 发表于 2016-7-17 21:47
这个只能是相对平衡,有论坛大神在我们这是这样配的,可供你参考:
总开根据进户情况用4P 63-100 ...

谢谢大佬,,我三层三路220V分出来后,可否全部改用DPN空开,不是说三相不平衡零线容易带电吗,,用这个空开把零线一起断了,安全点吧。。。
回复

使用道具 举报

2

主题

183

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2005-6-22
发表于 2016-7-18 09:43 | 显示全部楼层
你是个电盲,开发商给你家进3相4线是你面积大,如果用单相电电线横截面会非常大,家用电器电压220V,电压高是你的小区用电量少,当小区住户多负荷大电压自然会降低。
回复

使用道具 举报

4

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-7-17
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:54 | 显示全部楼层
云横秦岭 发表于 2016-7-18 09:43
你是个电盲,开发商给你家进3相4线是你面积大,如果用单相电电线横截面会非常大,家用电器电压220V,电压高 ...

谢谢,真的不懂。。。
你的意思还是三相电上到2楼3楼,2楼3楼的电箱再进行分配平衡?
那么1层到2层、3层的零线只有一根6平方的。。抗的住吗?
回复

使用道具 举报