本帖最后由 cdp-2000 于 2016-7-1 17:02 编辑

昨天请一师傅移机,安装完后,师傅说看你人实在,就直接放了空调里面的空气了,不需要再抽真空了,如果抽真空,那么抽完后就得重新加冷媒(R410A,我的空调确实是这种冷媒),加冷媒的话,100块一个气压,你的空调是4个气压,得收你400块,


请问是这么回事吗?  


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


补充:移机师傅说他用自己的“妙招”排了内机的空气,相当于抽真空,但效果可能会差一点点,请问真的有这样的方法吗?还是他在敷衍俺

回复

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2016-7-1 14:57 | 显示全部楼层
移机的话先回收冷媒氟进外机,然后移机安装,连接室内外机管子,抽真空室内侧,完毕后,放出室外冷媒氟。用推理去理解一下,你就会发现,有想揍师傅的冲动
回复

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2016-7-1 14:59 | 显示全部楼层
鄙视他不带冤枉的,移机抽真空完全不需要加氟的
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-7-1 15:02 | 显示全部楼层
这空调冷媒肯定损失了,拆机的时候可能损失了部分,安装他又排空法又损失,效果可能大打折扣了, 现在最好排完冷媒定量加
回复

使用道具 举报

80

主题

210

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2004-2-28
QQ
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:07 | 显示全部楼层
因为自己无知,被那师傅欺负了


原来抽真空是在安装好室内、外管子后,且高、低压阀门都处于关闭状态下,抽室内机的真空,此时冷媒都在室外机中,冷媒根本不会被放走,也就根本不存在需要加冷媒(R410A)了,是这么回事吗?




回复

使用道具 举报

80

主题

210

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2004-2-28
QQ
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:08 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-7-1 15:02
这空调冷媒肯定损失了,拆机的时候可能损失了部分,安装他又排空法又损失,效果可能大打折扣了, 现在最好 ...

您的意思是为了保证机器在良好性能下工作需要把冷媒全部放干,然后重新加吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-7-1 15:09 | 显示全部楼层
变频好像大家推荐这样做,不过这样费用可能比较贵,如果现在效果可以不折腾也行
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-7-1 15:18 | 显示全部楼层
cdp-2000 发表于 2016-7-1 15:07
因为自己无知,被那师傅欺负了

理解基本对,抽真空是在整个循环系统开始工作前,抽出内机和管道中的空气,然后才让外机中的冷媒进入循环系统工作, 如果在拆机前收氟做得好,冷媒就损失很少,安装的时候再抽真空,和新机安装区别不太大,就不用加冷煤,他后面没抽真空,可能就用排空法放了冷媒,或者排空都没做,都很糟糕。
回复

使用道具 举报

80

主题

210

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2004-2-28
QQ
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:31 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-7-1 15:09
变频好像大家推荐这样做,不过这样费用可能比较贵,如果现在效果可以不折腾也行

效果还凑合
回复

使用道具 举报

80

主题

210

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2004-2-28
QQ
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:31 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-7-1 15:18
理解基本对,抽真空是在整个循环系统开始工作前,抽出内机和管道中的空气,然后才让外机中的冷媒进入循环 ...

谢谢指点

回复

使用道具 举报

1

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-8
发表于 2016-7-1 22:41 | 显示全部楼层
我是自己买了一套设备和一罐子的R410 ,自己叫了一个朋友搭把手一起弄的。   前段时间还利用这些东西,帮朋友家的空调也搞好了。
回复

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
发表于 2016-7-2 13:51 | 显示全部楼层
cdp-2000 发表于 2016-7-1 15:07
因为自己无知,被那师傅欺负了

你这么理解是正确的,这个师傅就是欺负老百姓不懂,瞎说的

另外呢,移机的过程当中,出现的问题不止抽真空啊,管子是否从新做了喇叭口呢?移机费用多少钱?

我是2014年移机的,两台机器都漏氟(从管子和外机接口处),去年没办法自己买了管子换掉了一台的,今年发现另外一部也不行了,还是要还管子,哎~~~