家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

UB+
查看: 6122|回复: 14

[其他] 送论坛一份礼物,3000W隔离变压器控制图

[复制链接]

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-28
发表于 2016-6-28 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 babystudio_cn1 于 2016-6-28 15:59 编辑

为发图新人注册,原因不多说,3000W隔离变启动时家用开关实在受不了,合闸瞬间63A的总空开都跳闸,在论坛看到“变压器和热敏电阻的接法”受到启发,直接用热敏电阻搞定。16A空开都冲不跳。又加入遥控,加入延时启动主启动接触器,延时跳开软启动接触器,不多说了看图
2.png
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-28
 楼主| 发表于 2016-6-28 15:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 babystudio_cn1 于 2016-6-28 16:07 编辑

这是我能考虑到的最严谨的方案,C1-限流启动外挂延时头,C2-主启动外挂延时头。K3为控制电源1P4A空开,K1:2P16A微断,K2:2P32A漏电保护器。R1R2:2.5Ω/25A。C1C2:5kW交流接触器。原理描述:1、遥控YK合闸C1吸合,延时5S后C1-YS5S吸合启动C2主接触器。C2吸合5S后C21-YS5S断开,C1跳闸,C2吸合的同时,110V供电开始。
5.jpg
4.jpg
回复

使用道具 举报

3

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-1-6
发表于 2016-6-28 16:12 | 显示全部楼层
设计倒是没问题的。就是你标的符号都不按照通用符号,不解释的话就看不明白了 。
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-28
 楼主| 发表于 2016-6-28 16:16 | 显示全部楼层
charlie008 发表于 2016-6-28 16:12
设计倒是没问题的。就是你标的符号都不按照通用符号,不解释的话就看不明白了 。

标准的电气一、二次回路标注
回复

使用道具 举报

7

主题

490

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-9
发表于 2016-6-28 17:09 | 显示全部楼层
就不能换个好的的隔离变压器吗
好牛好干活啊
回复

使用道具 举报

12

主题

115

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-20
发表于 2016-7-2 22:47 | 显示全部楼层
虽然我看不懂,但我很佩服你的做法,觉得你配做大师了
回复

使用道具 举报

12

主题

115

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-5-20
发表于 2016-7-2 22:48 | 显示全部楼层
虽然我看不懂,但我很佩服你的做法,觉得你配做大师了
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-7-4 22:29 | 显示全部楼层
家里1500w有一半机率会跳,所以一直开着,但待机功耗接近8w,你这太复杂不会整,有简单的方法吗
回复

使用道具 举报

1

主题

6

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-6-28
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:35 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-7-4 22:29
家里1500w有一半机率会跳,所以一直开着,但待机功耗接近8w,你这太复杂不会整,有简单的方法吗

那就加个热敏电阻启动和工作,时间长了电阻发热太厉害,损耗也大。我这个回路就是为了要脱离开热敏电阻工作
回复

使用道具 举报

2

主题

1万

帖子

76

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2012-1-15
发表于 2016-7-5 06:13 | 显示全部楼层
好牛好干活
回复

使用道具 举报

1

主题

93

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-10-18
发表于 2016-7-5 09:01 | 显示全部楼层
搞得好复杂
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-7-5 12:28 | 显示全部楼层
babystudio_cn1 发表于 2016-7-4 22:35
那就加个热敏电阻启动和工作,时间长了电阻发热太厉害,损耗也大。我这个回路就是为了要脱离开热敏电阻工 ...

热敏电阻就串到220v输入端? 用什么规格的,我试试装上功耗大多少
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-31 22:38 | 显示全部楼层
真是完美方案,满足我的需求:
1,随时开变压器,不担心跳闸(串热敏电阻)
2,变压器稳定工作后,热敏电阻不工作,避免热敏电阻耗电
3,变压器稳定后再接通110v,避免对负载电器的冲击
4,加入遥控开机功能,这个我需求不大

这样可以随时开关都没有影响了,按我现在空载功耗8w,1年要70度电,还是常关机合适,研究下照这个实施,不懂的帮帮忙啊
回复

使用道具 举报

868

主题

8848

帖子

71

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2011-2-12
发表于 2018-10-29 16:30 | 显示全部楼层
LZ还在么,能否给个物料清单?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

64

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-1-9
发表于 2019-1-17 17:22 | 显示全部楼层
表示 看不懂