UID105363
威望35
金钱140913
交易诚信度0
主题9
帖子2329
注册时间2004-12-16
QQ
最后登录2015-9-9
高级会员
   
交易诚信度0
注册时间2004-12-16
|

楼主 |
发表于 2006-6-27 13:46
|
显示全部楼层
原帖由 小鹤 于 2005-12-23 11:14 发表
客厅朝西,面宽3.6m,进深8.1m(轴线尺寸),加上玄关和过道实际面积大约35平米;砼现浇剪力墙结构,外墙外保温,有一扇西窗,实德塑钢双层中空玻璃,面积大约3平米。
汇报一下结果:最终选择GREE空调贵族KFR-72LW/E1(72d3L1)A-SN5
制冷/制热量:7200/8400+2100w
额定输入功率:2780/2700+2100w
最大输入功率:3600(5700)w
循环风量:1100立方米/小时
噪音:46/56dB(A)
压缩机:HITACHI THU33WC6-U
质量:43/62kg
上周日老同学聚会,中午10人在家用SUPOR电磁炉吃火锅,正好对垃圾空调贵族的制冷性能进行一下考试,嘿嘿[s:30][s:30]
制冷模式设置25℃,自动风速,扫风;西晒阳光直射室外机并照射进房间里,开机前室温30度,20分钟左右降到设定温度,出风口温度在8-9℃徘徊,冷凝水量很丰沛,压缩机开始有开停,风速转为低,餐区温度分布良好,红锅吃着,既不出汗,也不觉得冷。
饭毕开始聊天看电视,遂感觉冷气逼人,调整设定为27℃持续运行2小时关机。
结论:在多人聚会条件下制冷强劲有力,除湿性能不错,温度分布可以接受,考试合格。[s:20]