    海信的1.5P的变频三级,苏宁买的,打的海信的安装电话,结果竟然有3个不同的安装工给我电话说是苏宁派来安装的,后来电话和苏宁确认了一下到底是哪个,过了一个小时上门了三个人,三个安装工干了3个小时,还是磕磕绊绊的
    前天送货,昨天就来安装了,看来,今年的空调真是卖的不好,往年这个时间段是不好预约的。

    三个安装工里面就一个算是干过这个的,问了下,平时就是在工地上打工,夏天这个季节就来装空调了,另外两个是他老乡,来跟着学的。 (二把刀+四把刀*2?)

    管子延长两米,单看焊接还可以,电线也要延长,就扭上就算了,我说焊上吧,安装工说不用~~~好吧,我自己动手焊接上的




      说说几个问题吧
      1,电线延长的接头在室外了,我说应该从靠近内机部分截断原机电线,把这段后加的连接上,安装工嫌麻烦,就直接接了

      2,管路接头处,都是直接就扭上了,没有涂抹冷冻油

      3,真空泵里都没有油了,表也不是专用的负压表,最后用我的真空泵抽的

      4,空调机架装歪了

      5,最大的问题是:这个安装工根本就不懂为啥要抽真空,给他讲了半天抽真空的原理和规范操作方法,结果最后还是按他理解的来!直接负压拔管,呵呵,这样操作的话,你拔管的一瞬间,已抽真空的内机以及管路里面又进去空气了,等于根本没抽过一样!
      没说的,要求又接上继续抽够15分钟,然后竟然直接开细伐就拔管了,正常应该是细伐开半圈等10秒后关上,然后拔管。也没做保压测试,最后竟然都没检漏就走啦~~~~~~~~~~

      我相信我碰到的不是个例,应是整个空调安装市场的普遍情况,我算是盯着紧的,还有这么多问题,给大家提个醒吧,空调出厂了算半成品,只有规范合乎规定的安装才能保证你家里的空调良好运行。


回复

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
 楼主| 发表于 2016-6-8 21:19 | 显示全部楼层
简单测试了下,开最低温18度,最大风。

室温23度,进风口24度,外面25度,出风口11度,此时功率850W,持续了10多分钟也就这个水平了,后面就没再接着测试。

我理解啊,真的到了夏天热的时候,外面气温32度以上的时候,这货出风口能到14度就很好了吧?
回复

使用道具 举报

19

主题

1607

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
4
注册时间
2007-3-25
发表于 2016-6-9 13:30 | 显示全部楼层
我也刚橹了台海信的装上了
安装过程比楼主这个好些
接口也没涂冷冻机油
抽了25分钟真空,压力表在室外看不清,不过确实看到指针转向了最低点
保压1分钟不到,因为天已经快黑了,看不清表作罢
然后开细阀拨管,顺带再排了点儿气
完了刷了点洗洁精水查漏,还是看不清作罢
楼主连真空泵都有,牛
回复