一个XD写的:
1. 铜管接口喇叭口要涂冷冻油防泄露,最好提前提醒安装工带来.
2. 安装时室内机要用水平尺找平,不然长时间运行会损坏室内机风扇
3. 铜管弯曲接近90度时要用弯管器,尽量不要弯过小的弯
4. 外机固定起码要用四个螺栓,如果怕噪音则加上像皮垫
5. 内机冷凝水排水管要内高于外,防止倒灌,可将室内机垫高
6. 管道连接完毕要将室内机抽真空,并用肥皂水检测接口处是否有泄露(切记,别怕麻烦和白眼,当场不做,以后烦死你)
7. 安装完毕一定要试机.
8. 如果外机安装在预制的水泥平台上要垫高12公分左右透气,安装公司有专门的方框型金属撑,但要提前通知安装工带来.
9. 提前提醒安装工带油灰,安装完成后从外墙堵住管道口.

很多安装工是不带全工具的,比如冷冻油,油灰,金属框,一定要在安装前同安装公司约定带好,不然安装时他说没带你就一点办法也没有,毕竟没多少人愿意再等几天重新安装的.
商业开盘带交流相册
http://185zq84043.iask.in:3888/zenphoto
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-8-15 13:18 | 显示全部楼层
原帖由 kennyyu 于 2005-8-15 13:16 发表
一个XD写的:
1. 铜管接口喇叭口要涂冷冻油防泄露,最好提前提醒安装工带来.
2. 安装时室内机要用水平尺找平,不然长时间运行会损坏室内机风扇
3. 铜管弯曲接近90度时要用弯管器,尽量不要弯过小的弯
4. 外机固定 ...


这不是从我的安装主题里总结出来的吗 我的安装主题里的内容丢光了,不高兴在写了
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

1941

帖子

206

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
21
注册时间
2004-2-17
发表于 2005-8-15 13:21 | 显示全部楼层
我就是这样要求安装工人的,基本都做到了~~
商业开盘带交流相册
http://185zq84043.iask.in:3888/zenphoto
回复 支持 反对

使用道具 举报

秋月麒麟 该用户已被删除
发表于 2005-8-15 13:22 | 显示全部楼层
都能注意到这些就很好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-8-15 13:25 | 显示全部楼层
原帖由 kennyyu 于 2005-8-15 13:21 发表
我就是这样要求安装工人的,基本都做到了~~


快上报告 28BQ 带顶层房间在最热的时候究竟够不够啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2206

帖子

127

威望

禁止访问

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-11
发表于 2005-8-15 13:32 | 显示全部楼层

安装工不一定有能力使用钢瓶排空

原帖由 acir 于 2005-8-15 12:45 发表
用钢瓶排空
是不是效果也一样的?


还是抽真空更安全。
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

172

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-26
 楼主| 发表于 2005-8-15 13:34 | 显示全部楼层
刚给安装单位打了电话竟然说一样的,不用抽真空的。气死了,他说管子抽了真空再接上不是一样的有空气进去嘛。晕倒。具体我也不太清楚。想请各位教教小弟如何去对付这帮安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

1941

帖子

206

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
21
注册时间
2004-2-17
发表于 2005-8-15 13:37 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2005-8-15 13:25 发表


快上报告 28BQ 带顶层房间在最热的时候究竟够不够啊??


没仔细测,试机的时候大概看了一下,外面大概34度,屋里26度
商业开盘带交流相册
http://185zq84043.iask.in:3888/zenphoto
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-8-15 13:38 | 显示全部楼层
原帖由 acir 于 2005-8-15 13:34 发表
刚给安装单位打了电话竟然说一样的,不用抽真空的。气死了,他说管子抽了真空再接上不是一样的有空气进去嘛。晕倒。具体我也不太清楚。想请各位教教小弟如何去对付这帮安装。



你叫他带来 然后按照我给你的步骤装就是了  不给钱他们肯定是不干的所以你要给钱

他们不装你就不签字
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

1941

帖子

206

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
21
注册时间
2004-2-17
发表于 2005-8-15 13:42 | 显示全部楼层
原帖由 acir 于 2005-8-15 13:34 发表
刚给安装单位打了电话竟然说一样的,不用抽真空的。气死了,他说管子抽了真空再接上不是一样的有空气进去嘛。晕倒。具体我也不太清楚。想请各位教教小弟如何去对付这帮安装。


安装单位的说法没有根据的,抽真空前管子是接好了的,真空泵是通过三通阀门实现抽真空的,时不可能进空气的。

你要动之以情,晓之以理~

实在不行,你可以要求他带氟瓶或真空泵,你象征性的额外付点钱。都是可以谈的。
商业开盘带交流相册
http://185zq84043.iask.in:3888/zenphoto
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

172

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-26
 楼主| 发表于 2005-8-15 13:45 | 显示全部楼层
安装后如何调测机器了,上次好象看到如何按哪个钮然后什么灯闪的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-8-15 13:46 | 显示全部楼层
原帖由 kennyyu 于 2005-8-15 13:37 发表


没仔细测,试机的时候大概看了一下,外面大概34度,屋里26度


靠 看来是够了

不爽 [s:18]

制冷速度呢 有人说慢你那如何??比格力定速35机肯定要慢的吧??

[ 本帖最后由 APOLLON 于 2005-8-15 13:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

1941

帖子

206

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
21
注册时间
2004-2-17
发表于 2005-8-15 13:51 | 显示全部楼层
原帖由 acir 于 2005-8-15 13:45 发表
安装后如何调测机器了,上次好象看到如何按哪个钮然后什么灯闪的呢


一个XD写的:

遥控俩最下面 有个自动诊断 用牙签什么的按 下去会显示00

然后用边上那个向上向下的键对着空调 操作,每数字代表一项检测,黄灯闪是正常

全部闪 发声音 就是有故障

故障代码AP有,不需要我传上来吧~~ [s:37] [s:37]
商业开盘带交流相册
http://185zq84043.iask.in:3888/zenphoto
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-8-15 13:53 | 显示全部楼层
原帖由 kennyyu 于 2005-8-15 13:51 发表


一个XD写的:

遥控俩最下面 有个自动诊断 用牙签什么的按 下去会显示00

然后用边上那个向上向下的键对着空调 操作,每数字代表一项检测,黄灯闪是正常

全部闪 发声音 就是有故障

故障代码AP有,不 ...


靠  [s:98]  什么XD写的!!我写的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

1941

帖子

206

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
21
注册时间
2004-2-17
发表于 2005-8-15 13:55 | 显示全部楼层
原帖由 APOLLON 于 2005-8-15 13:46 发表


靠 看来是够了

不爽 [s:18]


咯宁心理老阴暗罗~~ [s:97] [s:97] [s:97] [s:97] [s:97]
商业开盘带交流相册
http://185zq84043.iask.in:3888/zenphoto
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 12:37 , Processed in 0.136169 second(s), 30 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表