请楼主再观察一下
针对楼主反映的问题,作为一个变频空调的设计人员我想请楼主帮忙测试一下相关数据,以便帮助你具体分析原因:
变频空调的停机一般以下几个原因:一是温度到了停机,二是压缩机保护停机,三是电流保护停机,四是排气温度保护停机,五是室内盘管温度过低保护停机。根据你的描述,基本上可以排除第五种和第一种(如果楼主连温度到了停机都没弄清楚,的确让人心寒阿)。那么基本上就剩下二、三、四这三种可能性。从你说的再次启动时间来看,应该不是压缩机保护停机。一般压缩机保护停机的时间都很长,特别上变频压缩机机壳外都包有隔音棉,散热很差。一般说如果电流从开机上升到高值再下降,可以排除掉电流保护的原因。而且最重要的是电流保护一般三分钟后就启动了。所以最可能的就是排气温度保护了。 为了确认到底是哪一个,请楼主测量一下电流的变化情况。如果电流一直停留在一个值附近,基本上可以确认是排气保护了。
还有一种停机可能是功率模块过热保护,这种理论上应该是也可以恢复的。但不知道海信的设计是怎么样的。你可以问一下售后服务。这种保护主要是因为室外侧温度很高时,散热能力受到影响,功率模块的温升超过了限定值。
等你侧完再分析。 |
|