原帖由 gaojan 于 2005-8-7 21:06 发表
张弓观点不能解释的问题:空调还要风扇干嘛,呵呵。关键看他是专家,没有反驳他的观点,但是越想越不对!估计他也没有完全搞清楚是唯一解释

你最好先分析直冷冰箱和风冷的冰箱的原理
回复 支持 反对

使用道具 举报

vcold 该用户已被删除
发表于 2005-8-9 09:06 | 显示全部楼层

空调主机供回水管尺寸?

空调主机的供回水管尺寸是如何算的,,比如说1 inch是表示多大的管?1-1/2又是多大的管.希望大xia 们不吝赐教.
.还有我想问下5/8" 1/2"这些是表示什么的 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-8-9 09:39 | 显示全部楼层
没有什么蒸发器制冷量和房间制冷量的说法。

制冷量就是蒸发器冷却房间空气的能量。房间只能说是维持某个温度需要的制冷量,即冷负荷。空调的制冷量要比冷负荷大,才可以调节房间温度到指定的温度。

对于蒸发器来说要达到和空气交换热量的目的,可以是自然对流(不要风扇),也可以是强制对流(有风扇),这个要根据使用环境来确定。

对于房间空调器肯定是要用强制对流,这有利于房间温度的均匀。

对于某个房间空调来说,低风量制冷量要比高风量小。空调不是恒定的发热源,比如电加热,风量多少,不会影响加热功率(排除温度对电阻的影响)。 风量的变化会影响空调的蒸发器的换热效果,风量越大,换热效果越好,蒸发温度也越高,会提高制冷效率,压缩机的输入也会轻微提高,最终制冷量会提高。但是不是正比,风量大到一定程度,就不明显了。

[ 本帖最后由 hcw52 于 2005-8-9 09:41 编辑 ]
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

649

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
 楼主| 发表于 2005-8-9 09:49 | 显示全部楼层
原帖由 hcw52 于 2005-8-9 09:39 发表
没有什么蒸发器制冷量和房间制冷量的说法。

制冷量就是蒸发器冷却房间空气的能量。房间只能说是维持某个温度需要的制冷量,即冷负荷。空调的制冷量要比冷负荷大,才可以调节房间温度到指定的温度。

对于蒸发 ...

空调制冷量如果不讨论调节房间空气平均温度能力的话,那就没有垃圾空调了。因为压缩机制冷量都是合格的,以后蒸发器就用一根铜管了,呵呵。。。
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-8-9 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 gaojan 于 2005-8-9 09:49 发表

空调制冷量如果不讨论调节房间空气平均温度能力的话,那就没有垃圾空调了。因为压缩机制冷量都是合格的,以后蒸发器就用一根铜管了,呵呵。。。


合格的空调冷量是合格的,能不能调节房间温度要看房间负荷的大小,空调选小了,当然不能调节温度了,这不是空调的问题。不过要注意合格的空调经过不合格的安装就不合格了。

如果你蒸发器能用一根铜管达到制冷量,可以得诺贝尔奖了。
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

649

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:54 | 显示全部楼层
原帖由 hcw52 于 2005-8-9 10:24 发表


合格的空调冷量是合格的,能不能调节房间温度要看房间负荷的大小,空调选小了,当然不能调节温度了,这不是空调的问题。不过要注意合格的空调经过不合格的安装就不合格了。

如果你蒸发器能用一根铜管达到制 ...

你敢说跟风量没有关系,你去买个没有风扇的空调如果也能达到额定制冷量也可以去领诺贝尔奖。呵呵。。。
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

112

主题

4073

帖子

326

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖最佳写手奖家电MM奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-16
QQ
发表于 2005-8-9 10:56 | 显示全部楼层
最好先分析直冷冰箱和风冷的冰箱的原理
回复 支持 反对

使用道具 举报

bestac 该用户已被删除
发表于 2005-8-9 10:57 | 显示全部楼层
呵呵,看来是没有搞清楚制冷量是以瓦为单位的,不是以焦尔为单位的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

649

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
 楼主| 发表于 2005-8-9 11:00 | 显示全部楼层
原帖由 紫雾月亮 于 2005-8-9 10:56 发表
最好先分析直冷冰箱和风冷的冰箱的原理

你来帮忙分析一下。 [s:21]
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

649

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
 楼主| 发表于 2005-8-9 11:01 | 显示全部楼层
原帖由 bestac 于 2005-8-9 10:57 发表
呵呵,看来是没有搞清楚制冷量是以瓦为单位的,不是以焦尔为单位的问题。

看来是没有搞清楚空调吸收焦耳需要电能,呵呵
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-8-9 22:57 | 显示全部楼层
原帖由 gaojan 于 2005-8-9 10:54 发表

你敢说跟风量没有关系,你去买个没有风扇的空调如果也能达到额定制冷量也可以去领诺贝尔奖。呵呵。。。


我一直在说风量影响制冷量啊!

如果可以换热面积足够大,不考虑效率,是可以不用风扇,就把冷库温度提高一些而已,不算什么,诺贝尔奖没那么好拿
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

649

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-31
QQ
 楼主| 发表于 2005-8-10 00:44 | 显示全部楼层
原帖由 hcw52 于 2005-8-9 22:57 发表


我一直在说风量影响制冷量啊!

如果可以换热面积足够大,不考虑效率,是可以不用风扇,就把冷库温度提高一些而已,不算什么,诺贝尔奖没那么好拿

可能是你表达不够清楚,这个同意。 [s:21]
选择决定命运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-25
发表于 2005-8-10 13:16 | 显示全部楼层

哈哈,讨论得真热闹

对于风量与整机制冷量的问题,试验最能说明问题。

如果标称2500w的空调器,在额定工况下采用高风速测试制冷量为2500的话,采用中风速测试时,制冷量应该大约在2300~2400左右,低风速可能会在2150~2250左右,绝对不是正比关系。那个公式中给人最大的误导是没有考虑潜热在不同工况下的变化。不同风速下,冷凝水量有很大的差异。虽然显热部分(空气温度降低部分需要的热量)有所降低,但不是我们想象得那么大(风量低,出风温度也低了,T1-T2也大了),不是正比下降的。再加上潜热部分(就是空气中水蒸气冷凝成水滴需要的热量)的补偿,基本上不会有很大差别。

蒸发器换热的说法与风量无关值得商榷。基本上作换热试验要同时考虑管内侧和管外侧的换热系数。而表面风速对此有很大的影响。

论坛里需要科学的态度和严谨的发言。大家不要误导来这里学习的人啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

499

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-1
发表于 2005-8-10 15:14 | 显示全部楼层
原帖由 gaojan 于 2005-8-10 00:44 发表

可能是你表达不够清楚,这个同意。 [s:21]


倒打一耙,是你没仔细看吧 [s:14] [s:14]
抵制日货,从我做起!
/我爱春兰35GW/T1
回复 支持 反对

使用道具 举报

84

主题

2286

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2005-8-10 17:39 | 显示全部楼层
原帖由 hcw52 于 2005-8-10 15:14 发表


倒打一耙,是你没仔细看吧 [s:14] [s:14]



我早都领教了,呵呵!! [s:14] [s:14]
回复 支持 反对

使用道具 举报