去年5月安装的格力72的风管机,10月份抽真空

就试了下机,最近发现两个铜阀有油渍,开机试了下,发现结霜了!



想来10月份抽真空听到一声“呲”的声音,难不成5月安装连接后,开了冷媒保压了?  反正一定没用氮气接表保压!



1.JPG
回复

使用道具 举报

13

主题

320

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-2
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:57 | 显示全部楼层
忽略后包的富瑞格的保温棉,自己后包的!

2.JPG
怎么操作呢?

先让售后检测哪边漏液?喇叭口的问题?
真漏液怎么办?410的冷媒
可以直接换外机吗?

回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-5-18 15:23 | 显示全部楼层
realst 发表于 2016-5-18 14:57
忽略后包的富瑞格的保温棉,自己后包的!

安装的问题。

到了见功底的时候了。

有你受的。

找格力去吧。

还是哪句,有你受的。
回复

使用道具 举报

13

主题

320

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-2
 楼主| 发表于 2016-5-18 15:54 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-5-18 15:23
安装的问题。

到了见功底的时候了。

愿望其详!1.图上两通阀好像有结霜的痕迹?

2.如何检测l漏液比较全面?

3.最好的解决办法是什么?换外机?

4.然后需要注意点什么
谢谢!
回复

使用道具 举报

13

主题

320

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-2
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:38 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
@江城隐士……
回复

使用道具 举报

70

主题

1250

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2015-1-6
发表于 2016-5-18 22:05 | 显示全部楼层
油渍?结霜,漏了
回复

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-5-18 23:03 | 显示全部楼层
紧一下螺母,端盖。没什么好办法

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-5-18 23:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

320

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-2
 楼主| 发表于 2016-5-19 08:06 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-5-18 23:03
紧一下螺母,端盖。没什么好办法

来自:家电论坛Android客户端

要不要先开机测下气管的压力  看冷媒是否少呢?

如果少了是全放掉再称重冲  还是通过压力表加入部分
谢谢!
回复

使用道具 举报

13

主题

320

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-2
 楼主| 发表于 2016-5-19 08:08 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-5-18 15:23
安装的问题。

到了见功底的时候了。

好多同学都认为您发的帖部分鸡肋,也未见您真实功底!

我想这正是你扬名立万的时候!

麻烦指导下
!!

谢谢!
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-5-19 14:35 | 显示全部楼层
realst 发表于 2016-5-19 08:08
好多同学都认为您发的帖部分鸡肋,也未见您真实功底!

我想这正是你扬名立万的时候!

找安装师傅吧。我本来就是鸡肋。

不需要得到对方的高度认可。
回复

使用道具 举报

13

主题

320

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-2
 楼主| 发表于 2016-5-19 18:09 | 显示全部楼层
谢谢 今天师傅上门
测漏仪测,不漏
海绵吸白猫水,镜子照铜帽反面,不漏

测气管压力1500
开机后稳定在750
410的冷媒机器标注1.5公斤
红外测温仪打到冷凝器不同时段测,设置最低16度,最低出风8.9度
上次带线的电子温度计测最低出风6.5度
试机一小时  不同风量 外机铜帽未结霜
机器制冷OK
回复

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-5-19 20:01 | 显示全部楼层
截止阀就这操性,胎里带。另外师傅的检漏仪就算了,厂里用的都是几万一台。肥皂泡也就是参考,不漏的话油哪里来的。不用担心了,漏多了再加

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

320

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-2
 楼主| 发表于 2016-5-19 20:42 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-5-19 20:01
截止阀就这操性,胎里带。另外师傅的检漏仪就算了,厂里用的都是几万一台。肥皂泡也就是参考,不漏的话油哪 ...

压力正常吗?

还有去年10月抽真空到现在,再小的漏点冷媒都要漏光了吧?出厂带1.5公斤!

谢谢
回复

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-5-19 22:58 | 显示全部楼层
截止阀不可能不漏,这是胎里带的缺陷,哪家都一样。压力值看不懂,不知你看的什么量程