家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 11921|回复: 33

[空调] 有了这个玩意,是不是再也不用担心负压拔管了

[复制链接]

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-4-21 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 qqings 于 2016-4-21 09:26 编辑

如图,在外机加液口安装此设备,真空泵连接到该设备.
抽真空时候,旋动旋钮打开顶针,抽真空,保压,没问题的话,旋动旋钮关闭顶针,移除该设备,开阀.

好处就是,抽好真空关顶针,在移除此设备的时候顶针已经关闭了,不会进一点空气,这样就不需要正压拔管了,冷媒也就一点也不会损失.

无标题.png

回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-21 09:26 | 显示全部楼层
是个好东西,但也不是万能的。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:30 | 显示全部楼层
那么还有哪里会出问题呢,价钱也就20多元,我认为装空调之前应该备一个,告诉安装师傅的用法,他会乐于使用的.
回复

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
发表于 2016-4-21 10:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 ahnew 于 2016-4-21 10:26 编辑
qqings 发表于 2016-4-21 09:30
那么还有哪里会出问题呢,价钱也就20多元,我认为装空调之前应该备一个,告诉安装师傅的用法,他会乐于使用的.

我朝就是强大,07年的时候,我拿出这东西,居然没人认得出是干嘛用的,现在20几块就山寨了,不过有部分看得出,山寨还是和正品有区别的。
IMG_20160421_100923.jpg
IMG_20160421_100931.jpg
IMG_20160421_101303.jpg
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-4-21 10:48 | 显示全部楼层
关键还是安装工的素质问题。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:20 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-4-21 10:48
关键还是安装工的素质问题。

是啊,素质问题无法解决,但是如果用这玩意,至少你能看到他开顶针关顶针,相对来说还是要好多了.
回复

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
发表于 2016-4-21 11:38 | 显示全部楼层
这个叫R410A加液安全阀,是精确加注冷媒用的,安装不推荐,这个东西连接时,管路就会多个接口,如果阀体做工差,密封性性能做不到,还不如没有的好。
回复

使用道具 举报

0

主题

197

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-28
发表于 2016-4-21 11:40 | 显示全部楼层
松下HE18,日立63BVX,日立25BVY*2,东芝18VR*4,东芝13VR,东芝35EDX,东芝mini-smms
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-4-21 12:33 | 显示全部楼层
ahnew 发表于 2016-4-21 11:38
这个叫R410A加液安全阀,是精确加注冷媒用的,安装不推荐,这个东西连接时,管路就会多个接口,如果阀体做 ...

我不同意你的观点.
你的前提条件是密封性能不好,那样抽真空后保压阶段是能看得出来的,如果没有漏气,就说明整体密封没问题,关闭顶针后,管道里仍然不会有空气,所以无论如何,也不会比没有这东西直接手工负压拔管要差.
回复

使用道具 举报

0

主题

84

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-6-21
发表于 2016-4-21 13:58 | 显示全部楼层
家用空调安装按照厂家标准就可以了!谈密闭的话,-抽真空后保压阶段是能看得出来的,如果没有漏气,就说明整体密封没问题?-连户式小型中央空调都要求氮气现场保压24小时做密闭测试,维修也是最低14kg/cm2保压24小时才算合格,当然这都是题外话了。我只是说多一个装置管路就多一个连接口,多了一处需要检查的泄露点。至于这个R410A加液安全阀,我也就维修中使用过。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-4-21 14:48 | 显示全部楼层
ahnew 发表于 2016-4-21 13:58
家用空调安装按照厂家标准就可以了!谈密闭的话,-抽真空后保压阶段是能看得出来的,如果没有漏气,就说明整 ...

你还是不明白我的意思.
我们先谈负压拔管,三菱电机说明书要求"迅速拔下",这个迅速是多少速度,没有标准,遇到熟练的安装工还好,遇到一般的安装工,可能真空白抽了,即使最熟练的安装工,最迅速的速度,管道中必定还会进去一些空气.
再谈正压拔管,这个是坛子里推荐的做法,这样做的最好的结果是损失一管道的冷媒,最差的结果是忘记关阀门直接拔管,液态冷媒喷出来,冻伤手,也许这就是所有安装工都不愿意正压拔管的原因.

而用了这个设备后,只要你亲眼看到关闭顶针操作了,就不用担心安装工的"迅速"程度,哪怕慢慢拧下管子都没事,至于你说的多一个接头多一份泄露可能,只要看表保压了,我认为无论如何泄露进去的空气也不会比"迅速"拔管进去的空气多.

这就是一个"损失"多少的问题,不能说因为"损失"少也是损失,就对"损失"持无所谓态度,那叫破罐子破摔.
回复

使用道具 举报

125

主题

1万

帖子

97

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2016-4-21 16:05 | 显示全部楼层
有这个阀安装工一样拨管
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:11 | 显示全部楼层
bbs556 发表于 2016-4-21 16:05
有这个阀安装工一样拨管

至少,你能在拔管之前,让他把顶针关了吧,如果他坚决不听,那他也会坚决不用这个阀的,当然也坚决让他回去的.
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-21 17:32 | 显示全部楼层
万一他抽的时候就没开,或者以为开了,呵呵。。。以为我朝安装工都能看懂“on”、“off“? 他理解反了或者操作反了,是50%概率的问题。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
发表于 2016-4-21 18:24 | 显示全部楼层
好,可以拥有,这篇帖子可以像踢脚线一样一直争论下去,对广大用户是非常有益的。在此我能理解撸主的意思,按照这个想法,确实是个家庭必备的好工具。不过也有一个让我担心的问题,就是这种山寨货色的产品,一体化铸模锻造不够精确的话,会不会把空调的维修口掰断搞滑丝呀?
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 13:00 , Processed in 0.173508 second(s), 30 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表