图一第5步,内六角开启液管二通阀10秒
图二日立的规范是经1秒后立即旋紧

正压保压检漏开启液阀的时间应该没有标准的固定值,放出的冷媒少正压压强就低,放出的多正压压强就高,高正压当然更利于检漏,但万一检漏时发现有漏点需要重来,岂不是会损失更多的冷媒?所以鱼和熊掌不可兼得,不怕浪费冷媒的就尽情地放。10秒正压检漏,1秒正压拔管。
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
 楼主| 发表于 2016-4-26 19:36 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-4-26 17:03
都不准确。应该是开阀后恢复正压。
时间长,是为了有足够的压力检漏;时间短,只是为了正压拔管

再请教一下@隐士兄 @cxfwzh@Scrooge 我看到这篇帖子中说道“有电子膨胀阀的空调,抽真空时必须把内机通电使电子膨胀阀全部打开,才能抽干净”这一点需要做吗?
我要上三菱电机XEJ72、AHJ12各一台,这两款应该都采用了电子膨胀阀吧,抽真空时需要将内机通电开启吗?
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
 楼主| 发表于 2016-4-27 20:04 | 显示全部楼层
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2016-4-28 10:08 | 显示全部楼层
mark ,其实我是看了  EDX 的安装帖子的, 我觉得已经够详细了
回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2016-4-28 10:20 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2016-4-26 17:03
都不准确。应该是开阀后恢复正压。
时间长,是为了有足够的压力检漏;时间短,只是为了正压拔管

我是 4月中旬就安装好的, md ,国内安装师傅真心是良莠不齐的。我都说了要带好那些工具的,结果抽真空的时候 没有插上压力表,我说不行,后来乖乖地给我带来了。还有,抽满15min 之后,不是要弄打开二通阀的,我那时候比较心急,估计就开了3s不到的样子,就关闭了。唯一不太懂的地方就是, 压力表他们接上,但是压力表没有开关的,我记得是不可以先关闭抽气泵再拔管的,不然泵里的润滑油会倒流到真空管中从而造成损坏的。结果,我犹豫了几秒,那些师傅都在促我快些,站在高空比较危险。我最后是泵还是开着就拔管了,然后两个阀完全打开,也算是结束,请问我这样操作没大问题吧,13方不到,买了1.5p 刚测试的时候,制冷很快。嘻嘻
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
 楼主| 发表于 2016-4-28 20:25 | 显示全部楼层
x-man99 发表于 2016-4-28 10:20
我是 4月中旬就安装好的, md ,国内安装师傅真心是良莠不齐的。我都说了要带好那些工具的,结果抽真空的 ...

压力表没有截止阀怎么保压检漏呀,怪不得冒白烟儿。。。你没有走抽真空设备检测这一步啊
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2016-4-29 01:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2016-4-28 20:25
压力表没有截止阀怎么保压检漏呀,怪不得冒白烟儿。。。你没有走抽真空设备检测这一步啊

不是吧,我这个不太清楚了,他们确实带好这些工具的。压力表也是我强力要求下才使用的,所以我就很奇怪压力表怎么一直显示的是负压的,我明明都打开二通阀的,按道理可以做到正压了,请问我现在都不清楚它漏不漏的
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2016-4-30 19:39 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2016-4-26 19:36
再请教一下@隐士兄 @cxfwzh 和@Scrooge 我看到这篇帖子中说道“有电子膨胀阀的空调,抽真空时必须把内机通 ...

差点被绕进去
恩,隐士说的没错,在抽真空完成前,你不放冷媒,那么外机无论如何其实是无关的。
说白了,抽真空是抽内机和管路,和外机完全没关系
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
 楼主| 发表于 2016-4-30 20:29 | 显示全部楼层
x-man99 发表于 2016-4-29 01:26
不是吧,我这个不太清楚了,他们确实带好这些工具的。压力表也是我强力要求下才使用的,所以我就很奇怪压 ...

根据你38楼的陈述,最后只好一边抽着真空拔管了。。。那么是我理解的不对吗,一边给3秒的正压一边抽着负压,压力表指针怎么回正?
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
 楼主| 发表于 2016-4-30 20:45 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2016-4-30 19:39
差点被绕进去
恩,隐士说的没错,在抽真空完成前,你不放冷媒,那么外机无论如何其实是无关的。
说白了 ...

嗯,主要是之前没弄明白家用分体试空调的电子膨胀阀在哪里,以为是在内机里,毕竟蒸发器将液态冷媒转变为气态不就需要膨胀过程吗,就像燃气热水器的膨胀水箱。现在终于明白了,原来如此简单。
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2016-5-1 13:12 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2016-4-30 20:29
根据你38楼的陈述,最后只好一边抽着真空拔管了。。。那么是我理解的不对吗,一边给3秒的正压一边抽着负 ...

所以我才很奇怪的,为什么我开了二通阀还是显示负压的,不管了。我先用这吧,问题不算大吧
回复

使用道具 举报

4

主题

34

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
2
注册时间
2007-12-4
发表于 2016-5-2 15:31 | 显示全部楼层
真空表学习下
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:30 | 显示全部楼层
x-man99 发表于 2016-5-1 13:12
所以我才很奇怪的,为什么我开了二通阀还是显示负压的,不管了。我先用这吧,问题不算大吧

已无回头路,就这么用吧,说不定15年后还刚刚的。
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

0

主题

487

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-9
发表于 2016-5-2 22:26 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2016-5-2 19:30
已无回头路,就这么用吧,说不定15年后还刚刚的。

希望如此了,我看到ekb 用料都比较足的,用个10年完全没有问题的
回复

使用道具 举报

38

主题

1806

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-9-2
发表于 2016-6-11 01:17 | 显示全部楼层
红色狂想 发表于 2016-4-23 18:30
前面那个是定速机R22吧,格力抽的有多规范呀,能通过本坛的标准吗?

88系列,你查查吧!
一双球鞋,AP说不合格,我穿着走路没问题啊,怎么就不合格了?球鞋穿着打球舒服才叫合格。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-7 02:30 , Processed in 0.151603 second(s), 23 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表