[空调] 关于抽真空正压负压拔管的一个新论点

[复制链接]

108

主题

1288

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-4-16 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 qqings 于 2016-4-16 11:14 编辑

坛子里的标准流程是正压拔管,即抽真空,开冷媒,拔管,漏掉一点冷媒.
而三菱电机的说明书和官方培训都要求负压拔管,即抽真空,迅速拔管,开冷媒,理论上拔管的瞬间会进去一点空气.

刚看到个帖子三菱电机官方说阀门是单向的,也就是说负压拔管,由于阀门是单向的,空气也进不去.
这就好比以前自行车的气门芯,只能打气进去,里面的气不会漏出来
如果真的空调上有类似气门芯的装置,那这将是一个新的论点,恐怕坛子里的标准流程都得改了吧.

那么如何测试这个传说中的气门芯存不存在呢?

哦补充一点,我说的气门芯是指顶针里面还有一个气门芯,不是说顶针,单顶针不太可能做出单向阀门吧.

回复

使用道具 举报

108

主题

1288

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:17 | 显示全部楼层
不对,如果真是单向的,那补充冷媒怎么进去,显然三菱电机在胡扯淡.
回复

使用道具 举报

155

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-16 11:26 | 显示全部楼层
那种阀门的“单向”是有条件的,内压比外压高的时候,封的挺严,里面的出不来,外面的进不去。压下顶针,只能里面往外出。但条件如果变了,里面是真空或者负压,如果不碰顶针,或许能保持脆弱的密封,但如果此时顶针被压下,活活,外面的空气浩浩荡荡涌进阀里面了。

所以,不能望文生义,还要理解实质性的结构。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

108

主题

1288

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2016-4-16 13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2016-4-16 13:54 编辑

我是这么想的,万一三菱电机加了黑科技,在顶针的里面再加个气门芯,抽好真空,即使把顶针压下,空气也不会进去。
但是这样就跟加冷媒相悖了,空气进不去,冷媒也不会进去,所以这个黑科技是不存在的。

但是对于三菱电机的负压拔管实在无法理解,也许当时编订说明书的时候无意弄错了(也许当时R22的抽真空说明书就是这样写的,考虑到R22的不环保,不能直接排放,到R410直接照搬),又不好意改过来,就这么将错就错了。
回复

使用道具 举报

43

主题

1620

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
发表于 2016-4-16 20:30 | 显示全部楼层
反正日立的说明书坚持正压拔管。看来日立就是不如三菱,没有掌握这个黑科技。
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

7

主题

2166

帖子

146

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-14
发表于 2016-4-16 20:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
三菱有误吧。不相信有这黑科技。
回复

使用道具 举报

3

主题

129

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-11
发表于 2016-4-17 21:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我怀疑是为了环保牺牲部分空气进入
回复

使用道具 举报

37

主题

2430

帖子

167

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
6
注册时间
2004-9-4
发表于 2016-4-17 22:19 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2019-6-11
发表于 2019-7-17 14:51 | 显示全部楼层
充冷媒是需要顶针的吧    没顶针也充不进去
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

222

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-15
发表于 2019-7-17 17:24 | 显示全部楼层
三菱的负压拔管是有条件的就是要用安全阀,安全阀在负压时退出来是不会有空气进入的,就是正压拔管也不会有冷媒出来的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

13

主题

616

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-7-17 19:43 | 显示全部楼层
厦门的 发表于 2019-7-17 17:24
三菱的负压拔管是有条件的就是要用安全阀,安全阀在负压时退出来是不会有空气进入的,就是正压拔管也不会有 ...

正解,三菱电机,我们培训的时候都是要求有安全阀的。
当年俺在培训的时候还得到奖品就是这个安全阀

点评

是啊没有安全阀的话一定要正压拔不然就装废了,为了装好空调我家里的工具什么都有一套的,包括很多没有的负压表和真空泵,扩管器。管刀  详情 回复 发表于 2019-7-17 20:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

222

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-15
发表于 2019-7-17 20:06 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-7-17 19:43
正解,三菱电机,我们培训的时候都是要求有安全阀的。
当年俺在培训的时候还得到奖品就是这个安全阀{:1_ ...

是啊没有安全阀的话一定要正压拔不然就装废了,为了装好空调我家里的工具什么都有一套的,包括很多没有的负压表和真空泵,扩管器。管刀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

676

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-14
发表于 2019-7-17 20:15 | 显示全部楼层
宁可正压拔管损失一丁点儿冷媒,也不能负压拔管进空气。另外安全阀那个东西制造工艺对密封性能影响很大,就像安全套也不是100%安全一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

284

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
发表于 2022-8-11 20:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
用了安全阀也更推荐正压拔管。