梅雨季很快就要到了,之前关于空调和除湿机那个好的争论很多,也难有定论,衡量除湿“好”或”不好“,有多个维度,包括但不限于:除湿量、能效比、体感、噪音。空调可以用于制热、制冷,也可用于除湿,其中制热、制冷功能是除湿机无法代替的。除湿机可以不降温除湿,这也是大部分空调(少数高端空调也可以不降温除湿)无法代替的。变频空调的除湿能力,白电没看到过相关测试,今天有点空,就测试一下,也供大家参考。
室外环境:气温22-24度,湿度:84%,阴
室内环境:气温22度,湿度80%。
空调是科龙二级变频,带Z的那款,除湿机是JHS D011A,额定功耗是245W。
空调安装在南向房间,房间通餐厅和封闭阳台,并与客厅和其它房间相通,测试房间门、窗全开,阳台和所有房间窗户全关,即房子和外部空气不流通,但房子内部空气可以流通。房子为多层,建面122平米,实用面积约110平米。
先开空调,开除湿功能,温度调为-7(科龙的除湿,基准温度是25度,可以在+7和-7之间调节温度),即18度。开机后功率先上升到575W,空调出水管出水稳定大约每秒3滴,半小时后功率下降到280W,并一直稳定,空调所在房间温度有较明显下降,其它房间包括餐厅和客厅未感觉温度波动。2小时后,客厅温度下降到21.2度,客厅湿度下降到64%,此时空调出水稳定,大约每秒1.3滴。
关闭空调,打开所有的窗户,一小时后关闭所有外窗,此时室内温度回到22度,湿度回到75%。
把除湿机放到客厅,开除湿机,除湿机实际功耗188W,比30度,80%相对湿度时工作的标称功率要低得多。滴水速度不稳定约1.5-3秒一滴。开机2小时后,相对湿度一直稳定在67%,开机4小时后还是相对湿度67%,客厅温度稳定在22度。
关除湿机,打开空调继续除湿,只要半小时,客厅湿度就降到65%了。
噪音方面,空调除湿时在最小风量,只有极轻的风噪,JHS除湿机的噪音有较大的风噪和压缩机的嗡嗡声。
总结:变频空调除湿时,如果人在空调除湿的房间,会感觉到较明显的温度下降,影响舒适性,但由于变频空调除湿时控制了制冷量和风量,带走的主要是水蒸气凝结产生的潜热,因此对全屋的温度影响很小(22度到21.2度),由于对于1.5匹变频空调,280W是最佳工作效率状态,因此省电且除湿速度快。对于110平米的使用面积,200W的除湿机完全不够用,除湿效率低很多(单位功率和出水量)。
结论:在20-25度的环境气温下,变频空调除湿有不错的效率和舒适度。
根据以往使用定频空调除湿的经验,定频空调除湿,温度下降比变频空调要明显。
|
|