今天和A片的http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=592962&fpage=1同时开始测试,现将数据整理后发布。
开始时间:2005年5月5日00:06
测试耗时:1小时06分
测试前温度: 室外:21度,室内:23度
房间面积:15
同时使用的电器:总共35W的节能等,21寸CRT电视机,台室电脑一台(AMD 1700+,硬盘两个)笔记本一台
屋内人数:两人
温度计摆放:出风口和入风口使用同一个温度计,空调对面距离3米高0。6米处为室温温度计。
开机时间(分‘秒“) 电流(A)
00'00''-00'20" 0.01
00'20"-01'05" 0.35
01'05"-03"00" 1.35-1.80(电流为逐渐上升,过程比较长)
03'40"-05'10" 1.85-1.95
05'30" 2.00
06'10"-08'00" 2.10-2.05
09'45" 2.00
11'00" 1.95
31'00" 1.66(以后电流基本不变)
测试结束时的温度
出风口:10。5度,入风口:18度,室温:19度(已扣除温度计间差别)
停机5分种后室内温度:20度
停机15分种后室内温度:21度