本帖最后由 lszyc 于 2016-3-28 22:53 编辑
本来不想回复的,但看到有人又在这里胡说了,不能不再说几句:
什么时候热交换的新风能带走湿气了?我们做一个假设,室外气温20度,相对湿度99%,室内温度22度,相对湿度92%,如果通过热交换新风系统引入新风,那么进入室内的新风温度在21.3度左右,湿度在95%左右。会带走什么湿气?
反过来,室外气温20度,湿度99%,如果室内外完全通风后,再开空调,当室内气温稳定在25度时,如果室内没有其它水分补充,那么室内空气的相对湿度会在73%。但因为室内有人活动,因此会有水分蒸发,如果不通风,室内湿度会不断上升。
那么问题来了,室内既然有人活动,为什么不引入新风呢?只要室内温度比室外高5度,引入新风后,温度一提高相对湿度也就变成了73%。
有人说,空调制热太费电,加新风更费电。是的,比200W的除湿机是要多费点电,但和500W的除湿机相比,也差不多,任何人都可以进行理论分析计算。
空调的制热能效比是在室外7度,湿度约60%,室内25度的环境下测试的,测试时的温差为18度,能效比通常在3-4之间,而前面所述的环境室外是20度,湿度为99%,温差只有5度,此时的能效比可以高达5以上,如果是变频空调甚至可以达到6。
由于温差小,热负荷很小,每平方估计都不到30W,因此100平米的房子,3000W的热量只要600W的制热功率就行了。
如果有人活动,可以适当的引入新风,空气的比重是1.29千克每立方米,比热容是1千焦每千克每度,如果每小时引入100立方的空气,可以在3小时内把100平方米的房子内的空气换一遍。这种换气速率下,把新风升温5度,需要多少热量呢?1.29*1*5*100=645千焦每小时,也就是说加热功率是165W,和3000W比,非常小了。
以上计算,如有错误,欢迎指正。
如果有人感觉气温20度,开空调25度比较难以接受的话,可以试着开23度,也可以把湿度降到83%左右。大家再想想,如果室外气温15度,相对湿度99%呢?
如果像yangshr这种对空气的温湿度要求极高的人那么除湿机、加湿机、空调同时备上,而对于普通用户,如果是全屋除湿或住人的房间除湿,除湿机属于可有可无的东西(有人一定要买,谁也挡不住)。如果是用于车库除湿或者是不喜欢卫生间通风,喜欢使用除湿机对卫生间除湿,那么,除湿机是无法代替的。
|
|