家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2647|回复: 5

[空调] 测试 进气温度和功率的联动状态

[复制链接]

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
发表于 2016-2-26 06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x


在外温   风速   目标  固定下    进气温度对功率有影响  智能程度还算可以

外温 -5(机器显示  实际天气预报-10  没实际测试  过去开车出去看车上温度  天气预报是准的  空调不知道为什么这么报告  其他品牌是否如此?就是5折温度)
设定23
进气温度27.9   功率在500上下20瓦(峰值)
进气温度27.1   功率600上下20吧

靠窗安装壁挂   床头对空调  床对角估计距离空调出风口4米吧(孩子睡着暂时没测)  风基设置床尾 (具体他吹的准确度 就看他的了  有时候感觉这种新导向板  控制方向不太好说准不准)

孩子距离最换的床头柜  最低22.3度 (就是进气27.1测量的)

床尾 床距离空调最远的对角  能达到23度(27.9附近时间测量)

温度计  误差肯定有    霸王闹钟上的(霸王算好的表了  温度计感觉大的那个还不错)
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-2-26 06:59 | 显示全部楼层
附加一下    如被迫兄所说  室外温度变化还是影响功率的  相对比较大的变量

逻辑也基本如此  室内人们设置目标  基本变化不大 无论黑人 白人  男人  女人   像我们这样英俊的

室外变化其实最大  温度差长时间一般可以反向用功率微调来控制


所以主要还是室外温度   (这是我最近学习马列主义 毛泽东思想的结果 以前真是空调盲)
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-2-26 07:08 | 显示全部楼层
外温现在-4.5
进气刚才27.7 现在27.5  

没发现控制部分  对外温0.5之间有变化  
(总体测试时间周期太短限制  另外空调侦测还有没其他变量不知道  估计没其他的了)

电机技术  估计也有影响设计理想的因素   如果人意识到了  但是机器保护时候可以做到  。。。
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-2-26 07:12 | 显示全部楼层
进气28  功率500上下了
外文没注意又-5了

科校家  因为忙于观察床头温度  手机充电宝  把地板又砸一小坑(小米金属外壳充电宝最完蛋 平时都用外壳塑料的那种  今天临时应急)
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-2-26 08:15 | 显示全部楼层
后一段  外温-2.5  进气27.7  床头 22.1

功率并没在-4到-2.5之间下降  还是512左右   床头22.1是低点  但是这无关  我还不相信他能监测到这  也没任何证据表明 还有其他监测器(就这便宜货)


----------中间间断的事情 比较烦人  被邻居老兄  平时关系很不错  拉去查血(论坛所有爱研究的人  我相信都只信科学  凡事这类事情我是一概反对拒绝  从昨天就开始找我采血 今天实在没法子去了  当然了  外地来的俩鸟  用个破显微镜累的东西  说你吃这个药  那个药   我现在都后悔没在一开始就连才血都拒绝掉  这半辈子就是不太会拒绝人  尤其平时关系不错的老哥  

         论坛各位兄弟  凡事我们一开始就反对的 就一开始就拒绝   我这次是坚定了这个想法   就算咱不被卖药的忽悠进去  就算咱绝对能拒绝  那咱也不能随便给人采个血

这TMD 还有危险呢  比较生气  人都怎么了  请让我骂一句  TMD
回复

使用道具 举报

95

主题

2463

帖子

1

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-9
 楼主| 发表于 2016-2-26 08:25 | 显示全部楼层
补充一个 昨天晚上的  设置27 而且风量至少20   地面温度23.4-24

今天之所以没腾出精力 再测试地板   

是从实用主义出发   床就睡孩子  只要床周围温度   与目标相差不远  就算他温控准确  可以接受


结果来看  我那货我可以接受  质量方面好在有6年   在有保修的前提下  牌子还不是太烂这个考虑进去(因为保修再好  总坏你也挠头)

总体我接受目前已经安装的  

即便还算满意   我退掉的那台也继续执行退掉的计划   新买的代替的同型号 也不安装  7天无理由退   

等待10-11月买了  

我们这么相信科校的人   总是认为未来一定比现在美好吧

就算价格未来不好于现在  也可能有新品

虽然兴趣所致 但是相对比较累  其实我也想保守一下不买新品  只买好歹我们的能力范围偶尔测试到的  

还少少有一点点担心  空调这东西像不像国产大众什么的合资车

给我保养的师傅  通常告诉我的经验是  1买进口  2买第一批(我实际经验也是  后来配件越来越差  主要3大件没太大问题  当然我的一汽大众过去也与国企有关)