家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 18401|回复: 7

买了格力空调,除霜换气的声音太响,怎么破。。

[复制链接]

3

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-22
发表于 2016-2-5 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
老家农村新造了房子,买空调时,印象中格力好像不错,广告也做得很多,就买了三台格力,其中主卧一台是冷静王二代。昨晚第一次用,感觉好差!制热效果一般,声音很大,更关键是,每隔几个小时左右就要除霜、放气。放气时那声音,“砰”的一声,在夜深人静时犹如放鞭炮,吵得我整晚都无法睡觉!我上海自己家里的大金,快10年了,完全没有这个问题。
好烦啊,这个问题怎么破!!!
对了,该空调还有个很脑残的设计,就是温度显示特别亮!夜里房间里就像开着个小灯!
国货啊,叫我怎么相信你。。

回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-2-5 14:40 | 显示全部楼层
很正常的除霜过程,居然也被指责成国货问题。。。可见对国货的偏见之深。

很多用家,由于自己暖通知识不够,对于空调的认识很肤浅,特别常见的就是以效果论英雄,全然不顾内、外环境因素对于空调的影响,比如,在某些地区用空调制热,可能一辈子都不会化霜,而有些地方制热,半小时就会化霜一次。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-17
发表于 2016-2-5 14:46 | 显示全部楼层
我家的格力Q铂也是这个德行,这型号貌似就是凉之静换个壳,每次除霜快结束的时候放气声音巨大,夜里尤其明显,总感觉这机器是不是固件没调试好,四通阀切换时机有问题
另外灯光的问题可以通过遥控器灯光键关闭的,你可以试试
回复

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-12-17
发表于 2016-2-5 14:49 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-2-5 14:40
很正常的除霜过程,居然也被指责成国货问题。。。可见对国货的偏见之深。

很多用家,由于自己暖通知识不 ...

是化霜结束时有一个特别响的放气的声音,应该是四通阀切换的时候吧,我不知道其他空调会不会这么响,但是至少我家的已经到可能会被吵醒的程度了。。。
回复

使用道具 举报

3

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-2-22
 楼主| 发表于 2016-2-6 08:48 | 显示全部楼层
二楼境界真高呀,我自愧不如。。。。
但我想说,我自己住在上海,老家在浙江,车程一个小时,气候条件完全一样。我家里的大金用了10年,从没这个问题。晚上睡觉声音基本听不到。
国货广告牛逼吹得震天响,实际效果却差这么多,叫我们这么爱你支持你?
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-2-6 09:07 | 显示全部楼层
我前面提到了内外环境,即便气候条件一样,房间的保温(内环境)也一样吗?

你农村房子保温一般是比城里的房子差很多,温度上不去,压缩机就的玩命的高功率运行,就容易结霜,内外压力差就大,化霜时四通阀切换,高低压差大声音自然大。。。这些你似乎压根都没有考虑吧?或许根本不懂我在讲啥吧?

退一步,基本你农村的房子建的很棒,保温做的跟城里一样好,但空调是一个三分质量7分安装的问题,安装的好坏也一样吗?

被迫这些年对于格力早就不正眼看了,价格太高,性价比很差,但,一码归一码,这跟境界无关,但关乎教育、知识、科学。



抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-2-6 13:36 | 显示全部楼层
这个设计思路不同,可以让四通阀换向没有噪音,但要担心中间泄露量太大时,无法换向,卡在中间,造成没有效果的风险。
简单点说,四通阀换向必须有大的压差,变频机升压是个逐步的过程,为了保证换向可靠性,就必须在有压差后再通电先导阀切换。这样势必有较大噪音。化霜时,如果想有较低噪音,就必须压缩机停机降压两次,这样总制热时间也就耽误了。
就这么个情况

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2016-2-6 13:43 | 显示全部楼层
再说简单些,四通阀切换要个较大的压差。那么在压缩机启动前就给四通阀通电,这样压力慢慢建立起来,四通阀也就慢慢切换,噪音是会小。但有个中间泄露量的问题,就是四通阀的滑块在慢慢移动的过程中,当运行到正中间的位置时,四通阀下面三根管子铜管滑块被联通了,此时如果没有足够的压差继续推动活塞运行,那么系统始终处于无效运行,拍出来吸回去,这样就卡住了,动弹不得。

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册