冬季制热,冷媒量的问题,加多少才算是恰好?

[复制链接]

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
发表于 2016-2-4 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如题,老冷媒变频机,难道真的也只有抽真空定量加注?

837274253464230678.jpg
766974317888596231.jpg
回复

使用道具 举报

48

主题

311

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-22
发表于 2016-2-4 22:14 | 显示全部楼层
结霜只结了一部分?老冷媒重新来过也还好
回复

使用道具 举报

8

主题

229

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-6
发表于 2016-2-5 13:54 | 显示全部楼层
为了对用户负责,变频机请一律抽真空按铭牌标识定量加注
加注前,检查喇叭接口是否达标,管路是否有泄漏。
拧喇叭口前,用R22对应的冷冻油涂抹接口两端,确保密闭
回复

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2016-8-22 19:39 | 显示全部楼层
怀疑上面两排堵了,因为不管怎么加氟,都不结霜(冬季制热时,那种小罐500g差不多一罐全加进去了,然并卵)

但是,这机器外热交应该是分两程的吧,中部到上面全是串联的,说堵了也说不通
回复

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2016-8-22 19:42 | 显示全部楼层
beidianc 发表于 2016-2-5 13:54
为了对用户负责,变频机请一律抽真空按铭牌标识定量加注
加注前,检查喇叭接口是否达标,管路是否有泄漏。 ...

自己就是用户好么
回复

使用道具 举报

37

主题

693

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-4
发表于 2016-8-22 20:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhaosm 于 2016-8-22 20:02 编辑

R22变频机也必须定量加佛,本人2012的一台三菱电机就是让人当定频加佛,结果制冷,制热都不行,后来自己找朋友定量加佛才让它恢复原有功能。
回复

使用道具 举报

26

主题

3224

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2016-8-22 20:11 | 显示全部楼层
zhaosm 发表于 2016-8-22 20:01
R22变频机也必须定量加佛,本人2012的一台三菱电机就是让人当定频加佛,结果制冷,制热都不行,后来自己 ...

系统干净,只是调整冷媒量的话,有经验的人可以通过少量添加、放氟来使机器达到最佳状态,夏天制冷,接近额定工况的时候容易调整,冬天当然最好是定量加注