看了帖子之后,我才知道我这个KNP-155是属于负载式变压器,就是空载的时候是不发挥变压的功能的,所以万用表量下来是230V。但是是不是真的是负载式呢,我的电吹风使用过程中是不是全程都是110V呢?我必须搞清楚,唯有这样才能放心地去用。于是为了测量使用过程中的实时电压,我又败了个电力监测仪,上图:
------------------------------------------------------------
北电微型电力监测仪
北电微型电力监测仪
-------------------------------------------------------------
然后我把电吹风连上KNP-155,然后把KNP-155插在电力监测仪上,然后插市电,通电,以下是测试结果:
| 电吹风档位 | 电压读数 | 体感风 | | off | 0V | 无风 | | cold | 200V | 温风 | | set | 200V | 热风 | | turbo | 109V | 比set的热风再弱一些 |
这cold和set档完全就是把电吹风超负载使用,没有立马烧了算是松下的电吹风质量过硬,但是常此以往这电吹风必挂无疑。但是为什么turbo档就电压下来了呢?而且turbo比set居然感觉风力风热都要弱一些,真是奇怪。
于是接下来我把电吹风直接插在电力监测仪上,然后插在舜红的大铁盒上,测试,以下是它的测试结果:
| 电吹风档位 | 电压读数 | 体感风 | | off | 0V | 无风 | | cold | 119V | 凉风 | | set | 119V | 热风 | | turbo | 119V | 更强更热的风 |
这次测试下来,终于感受到了不同电吹风档位下风的差异,也比较能解释得通。两次测试结束,我觉得这个松下的负离子电吹风绝不能搭配KNP-155使用,虽然每个档位都有风,但是工作电压是不对的,而且风量和风热也是有问题的。如果一定要使用的话,也只能在turbo档位下使用,因为测试下来只有这个档位是电压合理的。
|
|