圆柱柜机进出风口温度垂直方向分布离散型的测量

[复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-1-28 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
外气温实测2度,网络实时温度1度,被迫今天测试的重点倒不是能效比、制热量啥的,而是另一个课题:进出风口温度垂直方向的差异,先出风口的图片

3P圆柱柜机出风口

3P圆柱柜机出风口


评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
jybabe + 2 赞一个!

查看全部评分

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:33 | 显示全部楼层
共有3组栅格,栅格的总高度,不算底部和顶部留空,是89cm
每组栅格垂直方向有4个小格子,水平方向也有4个小格子。每个小格高7cm,宽约2cm,小红框标注的位置就是被迫常用的测温位置。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 被迫生活 于 2016-1-28 07:45 编辑

今天开机从15分钟开始,到40分钟关机,功率基本稳定在3KW附近,基本在296X-301X 这个范围波动,内机显示温度27也一直保持不变,这给了被迫一个很好的机会去测量出风口不同位置温度的差异。

测了2轮数据

第一轮:
最低一组栅格(从下到上):47.8    47.7    49.7    48.1
中间一组栅格(从下到上):48.1    49.5    46.2    48.6
最高一组栅格(从下到上):48.4    48.4    48.6    46.6


抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:47 | 显示全部楼层
第二轮:
最低一组栅格(从下到上):48.5    48.2    50.0    48.2
中间一组栅格(从下到上):48.2    49.3    46.1    48.3
最高一组栅格(从下到上):48.8    48.8    48.5    46.7
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:50 | 显示全部楼层
第三轮只测了最下边一组的温度

最低一组栅格(从下到上):48.9    48.7    50.3    48.6

温度比还在上升,虽然总功率基本保持不变
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:59 | 显示全部楼层
测量时探头放在每个小栅格的中间位置,探头跟栅格齐平,直到热电偶温度能稳定,每轮12组大约10秒×12=2分钟测完,中间间隔约1分钟,期间压缩机功率基本保持在3KW
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2016-1-28 08:08 | 显示全部楼层
被版专业
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:12 | 显示全部楼层
我比较意外的是,即便同一组栅格,每个小格之间的温度能差2-3度,而这之间只有7cm的距离,可见温度的离散型之大,而被迫常用的中部测温位置居然巧合的是温度最低点,被迫之前测量的数据不敢说都是同一位置,一般上下偏离也就一格,但这就会导致2-3度的温差啊,换算成制热量,近1KW的偏差了,活活。

这个温度离散型让被迫感觉之前的很多数据可能都不准确了。

为啥中间几个小格的温差居然这么大?很奇怪。估计跟内部管路布局走向有关。

最低那组栅格不同小格间的温差也有2度。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:19 | 显示全部楼层
顺手测了一下进风口温度,在内机显示27度时,被迫之前一直用这个作为进风温度(懒,另一块热电偶没电了),底部进风口约24.2,上部进风口26.5度,估计内机的室温探头位置也比较靠上部。

活活,被迫之前测量的进出风温度都不准了,白忙活了。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:32 | 显示全部楼层
被迫刚刚又仔细研究了一下,发现一个可能的原因:制热时,被迫的出风口设置的风向向下,导风板宽度约4cm,当导风板向下偏时,其水平方向投影会遮挡出风,而有些投影接近测温点位置,可能由于遮挡原因影响测温温度。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:59 | 显示全部楼层
下次把导风板调水平再测量一下
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-28 09:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫哥们狠严谨,值得称赞。会不会是高度问题导致高低位置造成温度有区别?
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:10 | 显示全部楼层
wuxincao123 发表于 2016-1-28 09:03
被迫哥们狠严谨,值得称赞。会不会是高度问题导致高低位置造成温度有区别?

目前看,出风最高温出现在低处,出风第二低温出现在最高处,跟高度的关系比较凌乱。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-28 09:27 | 显示全部楼层
wuxincao123 发表于 2016-1-28 09:03
被迫哥们狠严谨,值得称赞。会不会是高度问题导致高低位置造成温度有区别?

本版自诩为白电首席孔乙己,经常研究些无聊的东西打发时间
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

7

主题

797

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-5-16
发表于 2016-1-28 09:29 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
晕,结论就是以前白忙活了?

幸亏俺整空调一直就凭感觉呵呵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-3-25 21:43 , Processed in 0.164316 second(s), 40 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表