零上2度,再测大清快35机。抽真空和没抽真空,竟然相差9度!

[复制链接]

6

主题

45

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
 楼主| 发表于 2016-2-2 21:34 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-2-2 19:59
有人测到28XX。。。这分明是DQK40的功耗水平

那就是正常水平呗??

另外,我想把另外那台没抽真空定量加氟的,也放掉氟利昂,定量加一次,这么做的话,冷冻油是否需要补充呢?如果需要的话,应该咋补充呢???
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-2-3 10:45 | 显示全部楼层
冷冻油跟冷媒是互溶的,放掉冷媒的时候,放气量控制的很小的话,冷冻油损失就很少,可以不用添加。加冷冻油被迫没干过,估计跟加冷媒类似吧。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-2-3 11:16 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-2-3 10:45
冷冻油跟冷媒是互溶的,放掉冷媒的时候,放气量控制的很小的话,冷冻油损失就很少,可以不用添加。加冷冻油 ...

我自己给大清快加过一点,内机先抽真空,再倒吸一点进去,加的很少。
正常情况下,损失不多的话,不用添加的。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-2-3 12:20 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-2-3 11:16
我自己给大清快加过一点,内机先抽真空,再倒吸一点进去,加的很少。
正常情况下,损失不多的话,不用添 ...

用啥家伙什装油?表阀管子接头放到油液面下自吸?
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-2-3 13:50 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-2-3 12:20
用啥家伙什装油?表阀管子接头放到油液面下自吸?

恩,用量筒之类的带有刻度的容器来装,加进去多少ml可以计量。吸完再把管子里面的倒回去,就知道具体加入的量了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
 楼主| 发表于 2016-2-3 14:38 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-2-3 13:50
恩,用量筒之类的带有刻度的容器来装,加进去多少ml可以计量。吸完再把管子里面的倒回去,就知道具体加入 ...

Jy版,我现在的想法是把整机的氟利昂都放空,然后抽真空定量加氟,和您单单内机抽真空加冷冻油有点区别。

几个问题哈

1.像我这么搞的话,该在哪个步骤加冷冻油呢?先抽真空,然后先加冷冻油,再接着抽,再加氟利昂吗?

2.如果冷冻油是从表伐管子处加进去的话,我的理解是这样:抽真空完毕后,关闭表伐,管子插到冷冻油的液面里,开表伐利用负压抽进去,对吧?可问题是,插到液面的管子至表伐处的这一段里面是空气啊,这段空气不需要排空吗???

3.冷冻油到底加多少合适呢?是否有明确的标准?
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-2-3 15:02 | 显示全部楼层
killerking 发表于 2016-2-3 14:38
Jy版,我现在的想法是把整机的氟利昂都放空,然后抽真空定量加氟,和您单单内机抽真空加冷冻油有点区别。 ...

一般不用加油,放氟的时候慢点放,用压力表阀控制好速度,尽量不要带出油就行了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
 楼主| 发表于 2016-2-3 15:09 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-2-3 15:02
一般不用加油,放氟的时候慢点放,用压力表阀控制好速度,尽量不要带出油就行了。

这台大清快,因为之前已经补加过几次氟利昂了(都是在三通阀和加液口处泄漏),现在加液口附近,明显能看到有油污,连塑料盖板里面都有,所以才考虑加冷冻油的,不知道这样是否需要加冷冻油呢?

您的大清快,当初为啥需要补充冷冻油了呢?
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-2-3 15:25 | 显示全部楼层
killerking 发表于 2016-2-3 15:09
这台大清快,因为之前已经补加过几次氟利昂了(都是在三通阀和加液口处泄漏),现在加液口附近,明显能看 ...

泄漏量超过10%,才有加油的必要。比如你可以估计一下损失的量是否有30ml左右?
我那台由于安装的时候接口没拧紧,氟漏的差不多了,因此自己补充了一点进去,多半是心里安慰吧。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

6

主题

45

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-10
 楼主| 发表于 2016-2-3 19:02 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-2-3 15:25
泄漏量超过10%,才有加油的必要。比如你可以估计一下损失的量是否有30ml左右?
我那台由于安装的时候接 ...

您是说实际损失的冷冻油的量有30ml吗?这个还真不好量化哈

我已经抽真空定量加氟的这台大清快,现在看使用效果还是不错的,至少比没定量加氟的这台强不少,而且这台也没补加过冷冻油。

还是听您的建议吧,就定量加氟算了。
回复

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-7
发表于 2016-6-27 13:01 | 显示全部楼层
好不容易又见到了几个和大清快一起的老坛友了啊.我都好多年没有来这边看了,要不是楼主在数码发帖我还没有想过来看看呢,我家的一拖二还工作不错呢.

点评

RRX
我也是当年给父母家、岳母家、自己家先后买了一台40BQ,一台28BQ,6台25BQ! 10多年过去了,其中一台25BQ主板坏过,花了1000多,之后到现在5年都很正常;一台25BQ功能正常,不知是不是安装时没抽真空的缘故,制冷弱  详情 回复 发表于 2019-6-29 01:16
回复

使用道具 举报

0

主题

149

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2016-6-27 15:13 | 显示全部楼层
天热了,大清快又有开始呼呼的运转了
回复

使用道具 举报

16

主题

1209

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-17
发表于 2017-3-3 16:35 | 显示全部楼层
微信:28863086
回复

使用道具 举报

10

主题

789

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2019-6-29 01:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
xu_john 发表于 2016-6-27 13:01
好不容易又见到了几个和大清快一起的老坛友了啊.我都好多年没有来这边看了,要不是楼主在数码发帖我还没有想 ...

我也是当年给父母家、岳母家、自己家先后买了一台40BQ,一台28BQ,6台25BQ!
10多年过去了,其中一台25BQ主板坏过,花了1000多,之后到现在5年都很正常;一台25BQ功能正常,不知是不是安装时没抽真空的缘故,制冷弱于其他同批次25BQ,后来二次装修,家人直接换了富士通的新机;一台25BQ原本装在餐厅,后来装修时,家人嫌碍事,也拆掉了;自己卧室的28BQ也有些老态龙钟了,开机后随制冷时间延长,出风口温度会慢慢上升.....
相信大江南北大的长虹大清快用家们也都是这样痛并快乐着!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

534

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
14
注册时间
2001-11-21
发表于 2022-8-6 18:03 | 显示全部楼层
本地师傅说大清快用R22制冷剂不用抽真空,新冷媒才用抽真空。
回复 支持 反对