吹了一夜的北风,雪停了,天晴了,早上7点,气温-2度,打开客厅的空调,测试制热能力。

空调:科龙50大挂机(2匹大挂机,科龙只有这一款),自己动手把电辅助热断开了。
客厅初始温度14度(客厅中央茶几上测得),开机15分钟后,同样位置测得15.2度。49平米,对2匹机来说,制热是个艰巨的任务啊。

30分钟后,测得空调进风口处温度19.3度,出风口温度37.6度,温差18.3度,茶几处温度15.7度。风量850立方每小时,空调功率为1223W。

制热量5.57KW,居然比标称的5.5KW还大,看来低温衰减不是很大,当然,如果室内温度升到20度,估计制热量不会有这么大了。

能效比4.55,难怪科龙空调敢把电辅热常开。前阵子气温5度左右,我没有拨掉电辅热的插头时,空调工作功率都在2300W左右,当时算出来能效比还有3.3。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25日早上6点,中央气象网上实时天气显示室外气温-8度,这是近20年本地最低温了。打开科龙50挂,半小时后测试。

进风18.3度,出风32.7度,温差14.4度,制热量为4.39KW只有标称植的79.75%。空调输入功率为1120W,能效比3.91。

结论是空调在-8度虽然制热能力有所下降,但工作还算正常,如果在面积30平米以下的单个房间使用,应该会有不错的效果。




评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
被迫生活 + 1 + 10 测试帖

查看全部评分

回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2016-1-24 12:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你2p居然用在49平,结棍。
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2016-1-24 12:04 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我客餐厅超配,23+13,配22LBC+12LGC,
平常主要开22LBC。
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2016-1-24 12:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我如果2台同开,估计比踢货还厉害,用电没踢货大。。。
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-24 12:16 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2016-1-24 12:01
你2p居然用在49平,结棍。

原来是想在餐厅再安一台的,家里人说餐厅装空调不舒服,也就算了,2P夏天没问题。

光客厅也就28平米,加上餐厅和过道才有49。
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 09:00 | 显示全部楼层
25日早上6点,中央气象网上实时天气显示室外气温-8度,这是近20年本地最低温了。打开科龙50挂,半小时后测试。

进风18.3度,出风32.7度,温差14.4度,制热量为4.39KW只有标称植的79.75%。空调输入功率为1120W,能效比3.91。

结论是空调在-8度虽然制热能力有所下降,但工作还算正常,如果在面积30平米以下的单个房间使用,应该会有不错的效果。
回复

使用道具 举报

119

主题

1万

帖子

81

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2016-1-25 09:12 | 显示全部楼层
49平米,5P机只怕还不够,2P挂机是小小马拉火车。
回复

使用道具 举报

156

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-1-25 09:16 | 显示全部楼层
楼主的制热量如何测算的?如果按照一楼数据,-2度下能效比5.57/1.223超过4了,这是万万不可能的呀。况且-2度属于低温制热,不可能超过标称的。

业余条件测试,一般会面临温度计误差,读数误差,风量误差(含空调自己控制风量,即便在最大风量)测量的这些数据,如果反推或者旁推的话,就会发现问题。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 09:21 | 显示全部楼层
bbs556 发表于 2016-1-25 09:12
49平米,5P机只怕还不够,2P挂机是小小马拉火车。

是的,制热搞不定!

早先是想装一台2匹定频加一台1.5匹变频的,这也是从论坛学到的一个优化方案,结果后面家人反对装1.5匹变频,一个夏天用下来,2匹定频搞定49平米的制冷还是没问题的。

这两天的寒冷,以前没碰到过。
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 09:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 lszyc 于 2016-1-25 09:29 编辑

测试肯定是最大风量,同一温度计测量进风处(挂机上部)和出风口温度(分别测中间和两侧,3个点平均),计算方式是:空气密度*比热容*每小时风量*温差/3600秒。

空调滤网经常清洁,没有问题,试过取下滤网测,结果也差不多。


这个机子标准工况能效是:5500W/1530W=3.59。


我的测试能效高我估计原因是:我的室内温度比标准工况低不少。压缩机排气压力降低,工作轻松,耗电小,被迫你注意一下空调功率1120,是远低于1530的。这个1120和吸气压力低,吸不到气有关,也和排气温度低,排气压力低有关。
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 09:35 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-1-25 09:16
楼主的制热量如何测算的?如果按照一楼数据,-2度下能效比5.57/1.223超过4了,这是万万不可能的呀。况且-2 ...

我在用的还有一台海尔的R22的空气能,接在智能插座上,我经常对比空气能在不同气温和水温下的功耗,现在已经可以结合气温和功耗,推算出水温了。

在气温不变的情况下,水温从16度到46度,空气能主机功率可以从535W到950W。能效比差近1倍。

还是推荐赫马智能插座,理工男必备。这个插座的项目负责人,原来是搞智能电表的,所以在电量测量和控制方面,目前智能插座中排第一。
回复

使用道具 举报

156

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-1-25 09:43 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2016-1-25 09:35
我在用的还有一台海尔的R22的空气能,接在智能插座上,我经常对比空气能在不同气温和水温下的功耗,现在 ...

我用一款叫“悟空i8“的智能插座,以前误差很大的,最近升级后误差控制在70W(跟力创等功率计对比),但实时性比较弱,刷新率太慢。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-1-25 09:43
我用一款叫“悟空i8“的智能插座,以前误差很大的,最近升级后误差控制在70W(跟力创等功率计对比),但 ...

我这个有点延时,不大,误差还可以。
Screenshot_2016-01-25-09-59-06.jpeg
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:02 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2016-1-25 10:00
我这个有点延时,不大,误差还可以。

现在在办公室, 遥控打开卧室的空调,实时监控功率,延时2秒-5秒,看网络情况。
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2016-1-25 20:49 | 显示全部楼层
你的空调是KFR-50GW/ERVCN3么?如何断开电辅热?