家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 4176|回复: 10

[空调] 科龙KFR-35GW/EFQVA2处女秀,第一次测试制热。

[复制链接]

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
发表于 2016-1-23 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
科龙二级机装了二年了,两年夏天24小时连续开机制冷,50平方(厅和走廊、主人房一起),大约每月300度电。[size=14.2857141494751px]昨天,是今年广州入冬以来最冷的一天,见到大家发了好多测试制热的贴,我也来测试一下吊丝机的制热。
[size=14.2857141494751px]

评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
被迫生活 + 1 + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 winbh 于 2016-1-23 17:30 编辑

IMG_20160122_184934.jpg
下午6点50分,初始电量1241.88度。


回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 winbh 于 2016-1-23 16:50 编辑

IMG_20160122_185507.jpg
室内温15.7度,室外9度有小雨,湿度比较大。

厅和走廊有31平方左右。6点50分开机设22度制热,58分时达到最大功耗1845,比铭牌的还高。
IMG_20160122_233722.jpg


IMG_20160122_185828.jpg
IMG_20160122_185803.jpg
出风口49度。









回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 winbh 于 2016-1-23 17:25 编辑

7点时功耗降了下来,可能在化霜。
IMG_20160122_190034.jpg


几分钟之后再度制热,7点20分见另一个高点功耗18
43w
IMG_20160122_192010.jpg



回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 winbh 于 2016-1-23 16:55 编辑

IMG_20160122_192218.jpg 7点22分

IMG_20160122_192424.jpg

7点24分

IMG_20160122_193517.jpg

7点30分开始下降,7点35分时降到453W。可能设的制热温度22度不太高,空调装在厅靠阳台的一角,回风温度高了,影响了空调的判定。改设31度制热,大风。
IMG_20160122_194116.jpg

7点40分时,最大功耗到1781W,出风口52度。
IMG_20160122_194044.jpg

IMG_20160122_201459.jpg
厅和走廊有31平方左右,制热有点小马拉大车,升温比较慢。

IMG_20160122_194635.jpg
7点46分功耗降到1413W,到8点6分还是1417W,比较平稳。
IMG_20160122_200605.jpg


IMG_20160122_200622.jpg
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2016-1-23 16:17 | 显示全部楼层
夏天带50平,你用得也够狠的,我在餐厅也留了个位,后来想想,在客餐厅的时间不是太多,就没有装,现在看来,装一台24小时开,也是不错的主意。
回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:00 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2016-1-23 16:17
夏天带50平,你用得也够狠的,我在餐厅也留了个位,后来想想,在客餐厅的时间不是太多,就没有装,现在看来 ...

6年保修,多操也不怕。长开机功耗平稳在200~300W,空调能效比高。24小时开设28度每天才6度电,好用又不贵。
回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 winbh 于 2016-1-23 17:24 编辑

IMG_20160122_223638.jpg
10点36分看到功耗是1338W,又降了一点。出风口50度。
IMG_20160122_223747.jpg


IMG_20160122_233619.jpg

11点36分,放在空调对面4米远处地柜上的带测温探头的海信遥控器测得室内温度19度,小马拉大机,只能这样了。

回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 winbh 于 2016-1-23 17:20 编辑

IMG_20160122_234424.jpg
11点44分,开投影150寸看完电视我是歌手关机,功率计电量是1248.36.(1248.36-1241.88)=6.48度。平均每小时1318w,与空调标定的1380W差不多。最高能跑至1800W,制热还是不错的。空间太大,升温比较慢。
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2016-1-23 18:50 | 显示全部楼层
你的遥控器是原厂的么?还是后配的?什么型号
回复

使用道具 举报

17

主题

1205

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-8-15
 楼主| 发表于 2016-1-23 20:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
sshhuuoo 发表于 2016-1-23 18:50
你的遥控器是原厂的么?还是后配的?什么型号

图片的遥控器是2000年买的大房26机,海信老3级变频机的.有测温探头,也能遥控厅的科龙机.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-5 17:44 , Processed in 0.141558 second(s), 28 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表