测试时间:2016-01-20  PM:22:00
测试环境:上海浦东,室外2度,小雨,室内12度,房间大约13平米,双层中空玻璃大飘窗;
空调:富士通09LCC R410A (曾经移机一次且没有加冷媒)


测试过程中见到最大功率到1700W,离标称的1870W相差170W,不知道是否因为移机导致冷媒缺少引起;

update status:
2016-01-21 AM:08:00
环境:上海浦东,室外2度小雨,开了一夜空调设定17度+超静风量但风量未知(风量共5档,自动、强、中、弱、超静);
测试进风口17度,出风口大约28度,温差11度;耗电功率306W +/-10W波动(夜里基本都在280W~310W之间波动);
按照制热功率计算 300W功耗 应该产生1600W的热量; 计算 1600W/温差11度/0.336=432m3风量
但在超静模式凭感觉估计风量只有100-200m3
是低频功率有点问题还是计算方法有误?各位版主请赐教


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.JPG





评分

参与人数 1威望 +1 金钱 +10 收起 理由
被迫生活 + 1 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

220

主题

7617

帖子

189

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

家电MM奖

交易诚信度
1
注册时间
2007-10-4
发表于 2016-1-20 23:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
不错的结果了,功率达不到那是因为低温制热造成的。低温制热温度好像是3℃左右
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-1-20 23:22 | 显示全部楼层
LCC是好机器,东芝双转子的?
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

47

主题

313

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-22
 楼主| 发表于 2016-1-20 23:29 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-1-20 23:22
LCC是好机器,东芝双转子的?

DA89的压机,单转子的吧,外机单层L交换器
J版帮忙看看按照上述数据R410A少吗?
因为移机一次,我都打算自己买泵抽真空重新定量重新加R410A
回复

使用道具 举报

47

主题

313

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-22
 楼主| 发表于 2016-1-20 23:29 | 显示全部楼层
cxfwzh 发表于 2016-1-20 23:19
不错的结果了,功率达不到那是因为低温制热造成的。低温制热温度好像是3℃左右

今晚上海天气预报就是3度啊
回复

使用道具 举报

220

主题

7617

帖子

189

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

家电MM奖

交易诚信度
1
注册时间
2007-10-4
发表于 2016-1-20 23:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
rufeng569 发表于 2016-1-20 23:29
今晚上海天气预报就是3度啊

低温制热就是功率低,冷媒压力不足压缩机不出力
回复

使用道具 举报

220

主题

7617

帖子

189

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

家电MM奖

交易诚信度
1
注册时间
2007-10-4
发表于 2016-1-20 23:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-1-20 23:22
LCC是好机器,东芝双转子的?

此lcc非彼lcc
不过富士通想来压缩机调教的大,容易过劳死
回复

使用道具 举报

47

主题

313

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-6-22
 楼主| 发表于 2016-1-20 23:39 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-1-20 23:58 | 显示全部楼层
制热量近似计算常数取0.3比较准确些。
单从数据上看不出缺氟。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

220

主题

7617

帖子

189

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

家电MM奖

交易诚信度
1
注册时间
2007-10-4
发表于 2016-1-21 00:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
rufeng569 发表于 2016-1-20 23:39
其实和你的EDX是一样的压缩机,参数差不多,调校的也差不多

26机倒是问题不大,想起来lgc了,真有挂压缩机的
回复

使用道具 举报

23

主题

273

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-27
发表于 2016-7-22 08:49 | 显示全部楼层
cxfwzh 发表于 2016-1-21 00:07
26机倒是问题不大,想起来lgc了,真有挂压缩机的

啊? LGC有挂压缩机的? 真的是超频的吗? 家里4台LGC...
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-11
发表于 2017-12-13 16:19 | 显示全部楼层
低温制热啊,制热量肯定是低于铭牌标注的,GB/T7725标准规定的标准测试工制热时为,室外干球温度7℃,湿球温度6℃,室内侧干球温度20℃,湿球温度15℃。室外2℃的工况明显偏离了标准规定工况,所以相应功率下的制热量一定会小于铭牌标注,所以风量自然也就没有你计算的那么大了...
室外2℃时的效率可以参考低温制热的测试数据,根据经验公式算得
回复

使用道具 举报

11

主题

209

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-11-13
发表于 2017-12-13 22:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
备注!!!!
回复

使用道具 举报

7

主题

4481

帖子

5

威望

禁止访问

交易诚信度
19
注册时间
2007-6-22
发表于 2017-12-13 22:55 | 显示全部楼层
夜间模式安静不?有风声吗、
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-4-25 12:11 , Processed in 0.154693 second(s), 34 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表