情况是这样的,
2年前,给父母房安装了一台U尊 1.5P 型号35571 冷暖机,房间20平方,密封良好
老人为了省钱,也就是夏天制冷用用,今年呢,升级做爷爷奶奶了,冬天孙女在他们房里,冬天也就24小时开机了,温度设定一般在22度,不开电辅,自动风,晚上开静音。
可是问题出现了,空调暖房能力不错,就是机器开了一段时间(不固定),会停机,内机完全没有动静,不出风,不转动叶轮,会停止制热30分钟左右,待温度回落,就会重新开始制热,人会觉得冷,操了,花了这么多钱,当定频使用,肯定不乐意
随后问过售后,售后说这样的问题,最近经常被问,就给出了办法,比如风速调到1或者2,这机器风速5挡,出风口方向不要完全向下,而是45度角出风,这样调节后,停机的的确是少了,但是还是会有,一般是下半夜了,
还有这种停机并非化霜,因为化霜面板显示H1,这种停机面板还是显示设定温度,没有任何故障码
请各位分析一下,是这台空调有问题还是这空调的最低制热量太大了或者别的原因?
|
|