一、设备部分                                                       
1        RAS-160HRN5Q         台        1        12800        ¥12,800.00        室外主机       
2        RPIZ-56HRNQ        台        1        3400        ¥3,400.00        薄型风管机(标配排水泵)       
3        RPIZ-40HRNQ        台        1        3300        ¥3,300.00        薄型风管机(标配排水泵)       
4        RPIZ-36HRNQ        台        1        3150        ¥3,150.00        薄型风管机(标配排水泵)       
5        RPIZ-25HRNQ        台        1        3000        ¥3,000.00        薄型风管机(标配排水泵)       
6        RPIZ-22HRNQ        台        2        2950        ¥5,900.00        薄型风管机(标配排水泵)       
7        小计(元)                                ¥31,550.00               
二、安装材料及人工部分                                                       
1        铜管含保温        台        6        780.00         ¥4,680.00        上海飞轮       
2        冷凝水管含保温        米        56        12.00         ¥672.00        浙江中财       
3        分歧器                只        5        120.00         ¥600.00        日立       
4        ABS送回风口        套        6        200.00         ¥1,200.00        标准定制       
5        制冷剂410A        公斤        4        0.00           ¥0.00        美国杜邦       
6        安装人工费        台        6        300.00         ¥1,800.00               
7        辅材        台        6        80.00         ¥480.00               
8        运费        项        0        0.00         ¥0.00               
9        安装合计(元)                                ¥9,432.00               

总计:40982元

家里是4房两厅,餐厅客厅各一个,4个房间各一个。
回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-18
发表于 2015-10-17 09:37 | 显示全部楼层
没有遥控器吗
回复

使用道具 举报

8

主题

372

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-10-17 13:21 | 显示全部楼层
超配了,内机制冷量加起来大道了20400W,主机制冷量才15500W,204÷155>1.3,机器自我保护开不了机
回复

使用道具 举报

8

主题

372

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-10-17 13:21 | 显示全部楼层
40内机制冷量是4300W
回复

使用道具 举报

37

主题

479

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-19
发表于 2015-10-18 14:58 | 显示全部楼层
暖通专业 发表于 2015-10-17 13:21
40内机制冷量是4300W

哎呀,帮我也算一下,我家的日立外机是160的(2Q涡旋压缩机),内机四台,分别是72、40、40、32,会不会超配开不起来?
回复

使用道具 举报

1

主题

13

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-14
发表于 2015-10-18 20:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
hzpanda 发表于 2015-10-18 14:58
哎呀,帮我也算一下,我家的日立外机是160的(2Q涡旋压缩机),内机四台,分别是72、40、40、32,会不会 ...

我和你外机一样,不过内机71,56,40,36
回复

使用道具 举报

37

主题

479

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-2-19
发表于 2015-10-18 21:48 | 显示全部楼层
hzpanda 发表于 2015-10-18 14:58
哎呀,帮我也算一下,我家的日立外机是160的(2Q涡旋压缩机),内机四台,分别是72、40、40、32,会不会 ...

我打错了,没有72这个型号的,应该是71、40、40、32。
而且我看错了,原来楼主22有两台,难怪要超配。
回复

使用道具 举报

37

主题

479

帖子

1

威望

初级会员

发表于 2015-10-19 12:16 | 显示全部楼层
hzpanda 发表于 2015-10-18 14:58
哎呀,帮我也算一下,我家的日立外机是160的(2Q涡旋压缩机),内机四台,分别是72、40、40、32,会不会 ...

很合适
回复

使用道具 举报

1

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-15
发表于 2015-10-22 22:38 | 显示全部楼层

算法很简单71+43+43+32=189没问题

回复

使用道具 举报

1

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-15
发表于 2015-10-22 22:41 | 显示全部楼层
好便宜哦,配置有问题
回复

使用道具 举报

5

主题

151

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-22
发表于 2015-10-22 23:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 芥末小生 于 2015-10-22 23:43 编辑

日立这个就是6p的外机,你加配了一台最小的内机,其实这个配置减去一台最小的都超配了,但是超过标准范围蛮多了,带是带的起来典型的为了降低总价小马拉大车的配置,肯定不能一起开,为何不上再大一点的外机,内机就可以都往大配,中央空调就是外机差别,内机1p跟3p就差100多,一样装一样人工,舒适型 好多了,负荷不会那么大 故障率下降好多。你这个配置内机基本都往小里配,耗电更多。
无标题.jpg
刺客信条
回复

使用道具 举报

5

主题

151

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-22
发表于 2015-10-22 23:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 芥末小生 于 2015-10-22 23:41 编辑

还不错日立机器性价比高
刺客信条
回复

使用道具 举报

8

主题

372

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-10-23 13:37 | 显示全部楼层
芥末小生 发表于 2015-10-22 23:31
日立这个就是6p的外机,你加配了一台最小的内机,其实这个配置减去一台最小的都超配了,但是超过标准范围蛮 ...

224主机型号和内机型号全都错误
回复

使用道具 举报

李韫博 该用户已被删除
发表于 2018-10-3 19:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
请问日立224主机主铜管用多大的
回复 支持 反对