楼主: chronicle3rd

[空调] 客厅空调双挂求方案及推荐

[复制链接]

13

主题

546

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-23
发表于 2015-8-31 09:02 | 显示全部楼层
chronicle3rd 发表于 2015-8-30 23:59
层高才2.8,悲催……
中央空调制热不行,地暖要全天开着然而白天家里并没有人,所以还是选择传统空调
...

新风系统是解决换气的事,2.8其实也够就是吊顶要大改而且总体感觉看起来略压抑。
你这个面积柜机就算了吧,太占地方。制暖的话,无隔无论用什么断终归是要耗电的,用个定频机限死功率可能是个好办法,就是不知道你们那多冷。
北方人真幸福,都想着制暖,前几年几个山东的来我们这出差被冻怕了,说冬天太冷。我广东的……
回复

使用道具 举报

3

主题

413

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-2
发表于 2015-8-31 11:05 | 显示全部楼层
chronicle3rd 发表于 2015-8-30 08:43
窗外没有,打算打个洞到旁边的次卧再一直延伸出去……不知道行不行

1、打洞经过次卧影响居室美观,空调管会超过5米,安装麻烦,万一有问题要维修难度大。

2、书房只开一台,效果肯定不好还费电,其实可以做个带玻璃的推拉门或折叠百叶门,隔断一下。有需要再打开门吹空调风出来。

3、在客厅阳台装72挂机,到厨房的距离有10米吗?距离太远效果不好,尤其是制暖。装柜机会相对好些。

回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-8-27
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:16 | 显示全部楼层
wltd 发表于 2015-8-31 09:02
新风系统是解决换气的事,2.8其实也够就是吊顶要大改而且总体感觉看起来略压抑。
你这个面积柜机就算了 ...

感谢建议!
在上海,其实我们家人都是怕热不怕冷的,用空调就是最冷的那几天,从回家到睡觉那段时间
但是结合这个大客厅,传统空调/中央空调/地暖/暖气片我们都研究过,感觉没有一个完美的方案啊
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-8-27
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:17 | 显示全部楼层
qadnn0656@139.c 发表于 2015-8-31 11:05
1、打洞经过次卧影响居室美观,空调管会超过5米,安装麻烦,万一有问题要维修难度大。

2、书房只开一 ...

感谢建议!

不行只能装柜机了,不过设计师说柜机也只能放在靠阳台那一端,能吹到另一边的餐厅吗?距离有8米的样子
回复

使用道具 举报

3

主题

413

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-2
发表于 2015-8-31 15:15 | 显示全部楼层
chronicle3rd 发表于 2015-8-31 14:17
感谢建议!

不行只能装柜机了,不过设计师说柜机也只能放在靠阳台那一端,能吹到另一边的餐厅吗?距离 ...

上海对制暖的要求应该不算太高。8米对柜机来说还是能够胜任的,整个房子的保温不错,装一台72的柜机制冷没问题。

其实这个户型的客餐厅装中央空调也挺合适的,做边吊即可
回复

使用道具 举报

1

主题

10

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-8-27
 楼主| 发表于 2015-8-31 16:50 | 显示全部楼层
qadnn0656@139.c 发表于 2015-8-31 15:15
上海对制暖的要求应该不算太高。8米对柜机来说还是能够胜任的,整个房子的保温不错,装一台72的柜机制冷 ...

谢谢!

想想柜机加上它屁股下面那块地的价格,我们决定用中央空调了
大金普遍说制热不行,东芝应该还不错吧?
回复

使用道具 举报

3

主题

702

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-20
发表于 2015-9-2 14:27 | 显示全部楼层
厅里直接装一台2.5的三菱电机挂机就行了,装在你图上原来计划厅里装挂机的绿色的对面,这样空调可以直接斜吹卧室。一台空调吹,制冷管够,不会耗多少钱的。卧室效果不好的话,门口放个鸿运扇把厅里的冷气向卧室吹吹就行了。
卧室空调可以放放以后再装。
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2015-9-3 19:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
按照房型及外机位,客厅上4p中央一拖三蛮好,客厅2个出风口,小敞开式书房1个出风口。