新冷媒R410是复合冷媒,里面两种组分混合而成,要达到最佳的制冷效果,两种比例要求很精确,由于两种组分的沸点不一样,所以加注冷媒的要求很高。
新机器加注,要求机身内部先严格抽成合格真空,然后连接上管子,加注时候冷媒的瓶子要倒过来,然后才能开阀加注,也就是要求纯液态加注,不允许冷媒像F22那样先挥发成气态然后在变成液态这么随意。 如果瓶子不倒过来进行纯液态加注,里面的两种混合组分,由于沸点不同,必然有一种先挥发被加进去,你怎么达到合格冷媒的要求?
对于新冷媒R410已经泄漏了冷媒的机器,一般如果还能用就凑合着用。 实在是不能用了,就必须把残余的冷媒全部放掉,然后整台机器重新严格抽真空,再重新按照全新的机器那样重新进行纯液态加注,严格控制冷媒加注进去的精确比例质量。 意思就是R410新冷媒根本不允许像F22那样中途补充。 另外提醒,这类需要重新加注,泄放掉残余冷媒的机器,要注意冷冻油是否被残余冷媒带走,要适当补充压缩机的冷冻机油,不然重新加注以后,由于上次泄放的残余冷媒把机器内的冷冻机油带走了会引起压缩机拉缸之类的严重故障。 为什么新冷媒R410的机器,新机器安装时候不允许使用像F22机器那样的排空法安装?而必须严格把管路抽真空,使用抽真空的办法安装新机器,原因就在上面的描述里。 如果某个商场给你安装一级二级能耗的变频机器和类似的R410新冷媒机器,安装工人真空泵都不带使用排空法或者不肯认真抽真空,那么这空调你可以去退货处理了,坚决不能要,这么一折腾基本上弄成半残废。
对于新冷媒R410的机子,另一个需要提醒的是:必须使用最厚,质量最好的铜管,市面上有多厚壁的铜管,你就用多厚的,绝对没坏处! R410冷媒不仅仅要精确加注和以后遇到泄漏冷媒的处理非常困难,所以新的机器在安装时候就应该尽量使用最好的铜管和最好的安装保证机器不留下隐患,而且,由于R410是高压冷媒,通常管路的正常工作压力在8~10公斤,不同于F22的4~6公斤低压冷媒,所以懂行的人一般会检查安装师傅用什么样的铜管,如果不放心,尽量别用商场配送的廉价薄壁铜管,宁愿自己出钱买最厚壁的铜管,也别给自己留下个重大隐患! 日货机器,基本上专卖店的安装这方面估计没问题,苏宁,其他商场之类的就难说了。。。好多人买了名牌空调,说什么没几天就不制冷在那大骂,个中原因不用多言,自己蠢而已。
|
|