 楼主| 发表于 2015-8-1 15:08 | 显示全部楼层
543848174 发表于 2015-7-28 19:45
看外机制冷剂是什么,新冷媒R410a一般是变频,氟利昂R22一般是定频

外机没有标注啊!!!
回复

使用道具 举报

5

主题

109

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-6-29
发表于 2015-8-1 23:56 | 显示全部楼层
mengwei119 发表于 2015-8-1 15:08
外机没有标注啊!!!

不可能!
回复

使用道具 举报

19

主题

1285

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-26
发表于 2015-8-2 15:25 | 显示全部楼层
mengwei119 发表于 2015-8-1 15:07
膨胀阀是什么东西?听说很重要的。

海尔一直家里用的都是17/18年的前的东西,很不错的,难道海尔现如 ...

都是节流元器件,膨胀阀更精准,变频必备!
回复

使用道具 举报

6

主题

98

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-5-8
发表于 2015-8-8 02:32 | 显示全部楼层
mengwei119 发表于 2015-8-1 15:07
膨胀阀是什么东西?听说很重要的。

海尔一直家里用的都是17/18年的前的东西,很不错的,难道海尔现如 ...

制冷系统。 压缩机--冷凝器--膨胀阀---蒸发器。基本组成  膨胀阀起节流降压便于制冷剂吸收热量
回复

使用道具 举报

31

主题

520

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-7
发表于 2015-8-8 04:57 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我装的格力u酷35机带20平房间24小时大概耗电7度左右,我这边最高气温39度,空调设定29度,房间温度25度,出风口15度,格力温控不是一般差,用了三年了空调从没设定过26度以下。
回复

使用道具 举报

31

主题

520

帖子

1

威望

初级会员

发表于 2015-8-9 11:05 | 显示全部楼层
一刀见血 发表于 2015-7-31 17:29
海尔35变频机一般最低功率380W然后停机,格力凉之静230W运行妥妥的。

格兰仕 35的  最低功率才430左右!!!
回复

使用道具 举报

6

主题

132

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-24
发表于 2015-8-10 12:37 | 显示全部楼层
mengwei119 发表于 2015-8-1 15:06
此话没有听懂,能否重新解释一下什么意思?

虽然是变频压缩机 但是由于技术原因 在最低频下的制冷量还是超过现在所需,所以停机了
回复

使用道具 举报

26

主题

796

帖子

8

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-12-17
发表于 2015-8-10 16:45 | 显示全部楼层
我的是10CDA21A,我请教过一些行内人士,说变频也会停机,因为温差已经达到一定就会停,但启动的时候你可以看一下功率计,没有定频那样一启动就1千多瓦,启动的时候只有200多瓦。这是变频的特色。
回复

使用道具 举报

3

主题

53

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-3
发表于 2015-8-10 19:25 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
kkuefa 发表于 2015-8-10 16:45
我的是10CDA21A,我请教过一些行内人士,说变频也会停机,因为温差已经达到一定就会停,但启动的时候你可以 ...

你的能稳定在200多瓦? 我的CKA 35机只能最低260W 最高只有1100多瓦,没到过1200瓦 ,平时一般稳定在310~340之间。海尔的空调就是这样吧,虚标习惯了。