我觉得功耗不能说明什么。我测试过一次,是35GW的二级能耗那款
开始3分钟是没什么的,说明书也有说,切换模式也要大概3分钟
功率是慢慢增加的,不是一开始就很高运转,听外机噪音也可以听出来
倒是运行一段时间(和室内外温差有关),功率才慢慢增加
我测试的时候调到最低温度18°,不过没有温度计,没测试出风口
功耗最高去到超过1200(最高多少忘记了,即使是夏天,晚上开这么低都冷得够呛,平时都是开28°静音)
达到温度后再慢慢下降回到500多,前后大概一个小时左右,因为实在太冷也没时间观察下去,但是始终没有到大家说的两三百W功率,不知道是不是室外温度高的缘故还是什么
按我科龙3P柜机观察的经验(制热),外机在运行后一个半小时到2个小时的时候开始才高频噪音明显(当时在冬天安装的,为了测试开30°以上),估计一开始是电辅热,后来温度差不多了才关闭电辅热,改压缩机高频运转维持温度,所以高频噪音那时候才比较大。另外冷媒流动的噪音也差不多偶尔会出现。
最近一个多月每天晚上都开差不多8小时,看l电费单没有明显多很多。不像论坛里那么纠结电费了。。。。
我等下看看,先26°制冷到室温,然后开静音有没楼主说的外机噪音。。。。我习惯先普通模式制冷到26°再设置28°开静音睡觉。。。不然黎明前太冷了,最近流心了下,黎明前体感温度确实比设置的要低0.5°。。国产牌子温控还要加强,或者说,提价用更好的温控器?
补充内容 (2015-7-22 23:21):
刚才仔细想l下,温度低0.5°,可能不关科龙温控。因为内机不是直吹,相当于风流兜了房间一圈才到遥控器位置,所以我用电风扇直吹,所以温度无论怎么样都有点差别。。。 |
|