[空调] 新装的格力空调感觉不够冷,请帮忙看下是否正常

[复制链接]

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-7
发表于 2015-7-8 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 ccavvv 于 2015-7-8 14:35 编辑

上次的帖子测量错了,再发个帖子。
格力大1.5P,面积12平,太阳晒得厉害,密封不太好。
未开空调前,测得室外放空调外机的地方温度31.5度,室温 30.5度
设置16度,开最大风力,20分钟后,进风口30度,出风口15度
30分钟后,进风口29,出风口13度,
把温度计放在房间里空调没直接吹到地方,显示27度,降不下来,坐在房间里如果风没有直吹到,感觉还有点热。

这样正常吗?






补充内容 (2015-7-9 08:54):
补充一下,抽真空只抽了两三分钟
回复

使用道具 举报

2

主题

7

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-1-21
发表于 2015-7-9 00:00 | 显示全部楼层
肯定不正常啊,好空调一般出风口能达到5-6度,美的那家制冷王做广告宣传的就是适用西晒楼层的
回复

使用道具 举报

7

主题

36

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-5
发表于 2015-7-9 00:27 | 显示全部楼层
格力标准是温差14度
海尔是12度

正常的
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
发表于 2015-7-9 02:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 makewood 于 2015-7-9 02:04 编辑

你可以按遥控器上面的温度显示,按几次就会显示室内温度的了。

进风口温度竟然这么高。。。

从温差来看,是正常的,很高的温差,制冷效果很好。你下次开20度试试。

密封不太好你得描述一下。

你等太阳下山再测啊!
回复

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-7
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:52 | 显示全部楼层
makewood 发表于 2015-7-9 02:03
你可以按遥控器上面的温度显示,按几次就会显示室内温度的了。

进风口温度竟然这么高。。。

感谢你的回复。
关于密封不好的问题很难描述,我也不知怎样才算好怎样才算不好,所以还是根据进出风口温度来大概判断一下空调是否正常就好了。
进风口温度,我是把温度计放在室内机上方测量的,这个数值和空调显示的室内温度基本一致。可能是因为我这个房间的问题:太阳晒着,并且密封不好。
你说的等太阳下山再测试,我刚好昨晚又测试了一下:进风口温度28度,出风口10.5度。
现在新的问题是:因为白天进风口温度降不下来,所以压缩机会一直大功率运转,十分费电。
还有就是,气温31度的时候,房间温度最低才能降到27度,迟点气温35度以上的时候,那就算开空调房间岂不是还会30度以上?
还有还有,为什么遥控器要按几下才能显示室内温度,不是按一下就行吗?我还以为是故障,正想找售后呢。
回复

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-7
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:53 | 显示全部楼层
凌风9002 发表于 2015-7-9 00:00
肯定不正常啊,好空调一般出风口能达到5-6度,美的那家制冷王做广告宣传的就是适用西晒楼层的

我的差太远了啊,把手放到出风口都没有冰冷的感觉,只有凉爽的感觉
回复

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-7
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:58 | 显示全部楼层
vtpptv 发表于 2015-7-9 00:27
格力标准是温差14度
海尔是12度

从这个标准看,我的机还算正常。但自我感觉真的不凉快。
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
发表于 2015-7-9 11:25 | 显示全部楼层
ccavvv 发表于 2015-7-9 08:52
感谢你的回复。
关于密封不好的问题很难描述,我也不知怎样才算好怎样才算不好,所以还是根据进出风口温 ...

进风口温度28度,出风口10.5度。这时室温到多少度了?

这个是开最大风量测的吧? 用的什么温度计。出风口怎么测的

门缝那些很大吗?下午墙壁有发热吗


看你这个温差已经非常的牛了! 但是这出风口温度却不能将温度降下来就奇怪了。我家出风口13度的时候,温度已经到24了。

所以有时候温差太高也不一定正常,可能是测量方法错误或者房间问题。
回复

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-7
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:47 | 显示全部楼层
makewood 发表于 2015-7-9 11:25
进风口温度28度,出风口10.5度。这时室温到多少度了?

这个是开最大风量测的吧? 用的什么温度计。出 ...

室温忘记测量了,室内不内地方温度不同,我也不知测哪里好。
是开最小风测量的,开最大风的话,出风口温度会高3-5度。
门缝大,不开空调的话墙壁温热。
进风口温度是把温度计放机顶测量,出风口温度是把温度液泡放在导风板上测量,这样对吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

11

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2015-7-7
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:49 | 显示全部楼层
vtpptv 发表于 2015-7-9 00:27
格力标准是温差14度
海尔是12度

“格力标准是温差14度,海尔是12度”这个指的是最大风量还是最小风量的时候测量的?
回复

使用道具 举报

15

主题

2291

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
出风温度,15和13°,照理说降的下来啊,你的房子不会放在炉子上面的吧
回复

使用道具 举报

3

主题

111

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-23
发表于 2015-7-9 17:13 | 显示全部楼层
换台三菱的试试
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
发表于 2015-7-9 21:04 | 显示全部楼层
ccavvv 发表于 2015-7-9 13:47
室温忘记测量了,室内不内地方温度不同,我也不知测哪里好。
是开最小风测量的,开最大风的话,出风口温 ...

我汗。。。出风口就是要最大风力测的。。。你开最小风量就是自己骗自己了。

据说离风口5厘米左右测试。

等晚上没有太阳影响再测吧。
回复

使用道具 举报

6

主题

98

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-5-8
发表于 2015-7-11 13:00 | 显示全部楼层
室内机看看蒸发器外表结露了是否 没有或感觉有一点点就找售后 大致就是冷剂不足 温控的概率小 把温度调最低和中间 各试一下