马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 itvs 于 2015-7-2 09:12 编辑
白电大白说神机之科龙空调KFR-26/35GW/EFQVA2z篇
↓ 前言 ↓
先从装修引入吧,2011年交完房款就开始筹备了,没有预算计划,走到哪说到哪的那种。导致战线越来越长,资金压力越来越大。买空调之前的装修进程中,基本上全是精挑细选着来的。比如:卫浴基本上全是Moen;面盆用东鹏,马桶用法恩莎;瓷砖用冠珠、金舵;热水器用能率;客卧家具买的成套光明,儿童房用的酷曼居、喜梦宝。说这些的目的有三个:1、为后文空调居然选了科龙做铺垫;2、有需要的坛友可以参考我选用的品牌,都是我做了很多功课的抉择;3、给广大坛友提个醒:装修之前要有预算计划,不然和我现在一样纠结。
↓ 准备 ↓
本人对不甚了解的商品坚信一句话:人不识货钱识货。而且本人有个让人鄙视的毛病,说白点就是崇洋媚外,其实我就是这种人,能选进口不选合资,能选合资不选国产。尤其是家电。相信品牌的力量嘛。另外,我不会轻易拿自己的血汗钱,去测试国货厂家的良心,去考验我信心不足的人品。基本装修完毕进家电时,空调的选择范围主要锁定在了三菱电机和大金之间,原因是之前感受过电机的魅力,制冷几乎无声运行,但是本地的价格让我无法忍受。大金嘛,哥们的哥们在本地有代理。价格也看了,帕蒂能白色15000,金色加1000,EMAX5的S系列26、35机1万出头。价格可以接受。之所以跳过格力、美的而选择科龙,是因为格力地区差价大,讨厌之。美的呢,用过它的小家电,品控不行,于是株连九族式直接排斥美的的其他电子产品。选科龙的理由:1.二级能耗;2.价格便宜;3.号称360全直流变频,500级电子膨胀阀;4.远程可控,对有强迫症的我很实用。5.受论坛影响。6.资金压力,瞄上了劲畅行政版,不是小数目,其他能为它让路的就让路吧。
↓ 采购 ↓
入住新房时正值冬天,地暖效果不错,室温稳定在24度左右。所以,空调一直拖拉到近期才开始考虑。基于前期若干因素的考虑,6月17日,算是破天荒赌了一把人品,抱着试试看的态度,分别入了KFR-26/35GW/EFQVA2z各1台,其中35机2599,26机2399元,满减100后,实际支付4898元。次日送货入户,送货人员态度基本上是满分的,除了进屋没有换鞋,也没有换鞋的意识之外。
↓ 安装 ↓
6月18日上午,还未送货上门,本地售后就打电话商量安装事宜。因为当天很忙,就拖到了6月19号上午。19日上午,两位年轻人如期到场。通过闲聊得知,师傅是81年人,徒弟则是90后;师傅是本省某电子职业技术学院制冷相关专业大专毕业,徒弟虽年轻但已有5年空调安装经验。安装期间,基本上是师傅看、徒弟干。前期我也要求了抽真空时间、保压检漏等等,为此特意在安装费用之外给师傅多准备了100元,算是辛苦钱,不想被师傅婉拒。师傅信誓旦旦不管怎样都会严格按照厂家培训的流程走,弄得我都不好意思要求这那了。结果26机抽了25分钟左右,35机抽了30分钟左右。检漏无异样,开机出冷风,自己也挺忙,支付了多用的管材费用330元,送客完事。
↓ 波折 ↓
晚上下班回家决定测试一下,不试不知道,一试吓一跳。26机正常,35机制冷设定18度,然后以开机15分钟、30分钟、60分钟为节点,最大风量下出风口温度始终只能19度,而且外机发烫、噪音不小。就出风口温度这一项,就可断定空调制冷有问题,出风口温度必定要低于设定温度才算正常嘛。同等条件下,26机出风口温度可以到10度。于是打了本地售后电话,负责安装的那个徒弟接的,答复是出风口这个温度是正常的。于是我怀疑对方在敷衍。然后直接给售后经理联系,对方很客气、很诚恳,答复尽快安排人员上门解决。等师徒二人再次到来时,试了试,验证了我的问题描述。然后说是因为35机外机散热不佳,毕竟是放在柜子里用的,而且风扇散热方向的百叶窗太密,建议直接拿掉百叶窗,然后开机时把后面的柜门打开。因为是放在柜子里的,所以也就出现了JESSON所谈的冬季制热化霜问题。确实,外机安装在柜子里的话,冬天是用不成的,化霜流水会把柜子底板浸坏。 打开柜门,拿掉百叶窗,问题解决了。设定18度,出风口温度9.5度了。为此,晚上开了一晚,结果当晚下雨下出了一堆问题。1.拿掉百叶窗,从外面看我家阳台这里是个大窟窿,一方面难看,另一方面可能面临蟊贼入侵。2.每次开空调,都需要把阳台的柜门打开,我累不累?而且我神经衰弱,对有频率的噪音很敏感,打开柜门噪音也就趁机而入。3.雨水顺着内外机连接管、洞开的百叶窗往阳台灌水。 正纠结要不要把外机架到室外时,售后经理打来电话回访,我表示问题还很大。经理再次表示了极大的耐心,并答复天晴后安排工人妥善解决。3天后,还是那俩师徒带了两副外机支架过来,一副格力logo绿色的,一副不锈钢无标识的,我量了一下,厚度一样,但格力的收费30块,不锈钢无标识的收费80块,师傅让我自己选择,并表示80元的使用频率很低,因为价格高。我说那就用贵的吧,万一外机坠落砸到花花草草不太好。师傅说这个80的保用20年。我说我专门买了穿墙螺栓用来固定支架,师傅实地看了下说用不上,只能用加长膨胀螺栓,每只15cm,4只价钱20元。从之。重新分解内外机连接,安装支架、移外机、抽真空30分钟,试机,设定18度最大风量15分钟出风口温度12度。7楼高空作业费100元,支架80元,螺栓20元,累计200元,收工送客。
↓ 性能 ↓
师傅临走时表示可以帮我再把百叶窗装上,我说不用了,能自己干的就不劳烦师傅了。所以,我的百叶窗再次装上,不美观问题解决了;柜门终于可以关上了,外机噪音再大与我无关了;冬天无暖气供应时,也不再担心化霜流水、空调不能制热了。随后买来了海信DG11J1-10空调遥控器,确实通用,最看重的静音功能也符合预期,夜晚睡觉几乎无声运行。 关于制冷测试,最新数据如下: 先说26机,起始室温28度,制冷模式设定18度最大风量15分钟后,进风口21度,进风口21度,出风口10度;开启30分钟后,进风口20度,出风口10度;开启60分钟后,进风口18度,出风口10度。本数据引用了6月19日测试结果,功率未测。 再说35机,起始室温29度,室外29度,制冷模式设定18度最大风量15分钟后,室温24度,出风口13度,功率约1230;30分钟后,室温20度,出风口11.5度,功率1228;45分钟后,室温19度,出风口10.5度,功率1220。
然后转为“节能运行”+“静音”+18度制冷,出风口8.5度,功率548。该模式运行15分钟后,出风口10度,功率523,室温20度。
之后再转为“节能运行”+“静音”+26度制冷,半小时后出风口15度,功率240-260稳定运行,室温25度。期间,间歇出现功率为20-30的情况,估计外机停止运行了。
全程测试148分钟,累计耗电1.38kwh。
↓ 结语 ↓
装修进行至今,除了客厅大柜暂时锁定帕蒂能、冰箱暂时锁定328这两个大件没买之外,其他其他算是全部搞定了。当然,后期大柜和冰箱可能还会有变化。这里面空调安装的波折最多,于是很后悔之前没上中央空调,不然也不必折腾了,更不必为没有合理设计空调外机位的脑残设计买单了。就科龙这俩机器及安装而言,目前来说,整体上是满意的,对大多数像我一样的大白来说,空调能出冷热风就行了,其他不重要,呵呵,但是我也有不满意的地方。1.新出的35外机确实32KG,缩水了哪部分,我这个大白未知;2.买之前打了400电话咨询全直流变频和电子膨胀阀的问题,至今没有收到回复,鄙视。3.安装师傅态度无可挑剔,但是细节有待提升。第一,还是入户没有换鞋意识的问题;第二,线头、材料乱丢,给户主制造了清扫任务;第三,安装内机砸钉子不考虑对墙体破坏程度,暴力作业导致我的墙面被砸若干大坑。第四,未经允许直接踩上了我的家具。第五,负压拔管、无保压检漏。虽然大部分都是小问题,但我是处女座的。 现在唯一的问题就是外机空调外挂的问题,这个肯定是物业不允许的,但是我确实没有办法。而且我是看到其他住户要么也是外机外挂、要么是直接拆掉百叶窗之后,才这么干的。法不责众吧。等找到我再说。呵呵。注意定期检查外机支架锈蚀情况,随时养护就行了。 絮絮叨叨,讲了很多,言多必失,不喜勿拍。大家有侧重的参考吧。
附图 4张
脑残的外机位置
有点模糊凑合看
遥控买假了不能夜光
背面没啥看的
|