但是这个不规范抽真空又有很多种情况。。

能否请教一下:

在空调正常使用后,工艺口还会和管路连通吗? 里面的顶针有没橡胶会被腐蚀。


师傅抽真空后,先关闭压力表。然后打开二通阀几圈后,一边拆表一边继续拧二通阀。然后马上开三通收工,最后关泵。没听到气流声音(是否顶针都没开?)。

这样没什么问题吧???
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-7-1 22:00 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
首先阀门密封材料都有与相应冷媒和冷冻机油验证匹配,第二,传统截止阀密封全是硬密封,维修口用完后会用铜螺母拧死硬密封,插六角扳手这头也是靠铜端盖硬密封。 师傅拆接头时没听到喷气声,说明要么是负压拔管或根本没有顶开气门芯。
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
 楼主| 发表于 2015-7-1 22:17 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-7-1 22:00
首先阀门密封材料都有与相应冷媒和冷冻机油验证匹配,第二,传统截止阀密封全是硬密封,维修口用完后会用铜 ...

顶开气门芯,是需要用气压来吸开的吗???不是机械顶开?

假如是正压拔管,内管的气压不足够大的话也不一定会喷气吧? 会不会刚好达到一个内外平衡的状态,不进不出。

看来都是负压拔管了, 因为开二通阀几圈,还没有等待时间。
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-7-1 23:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
机械顶开,哪里那么寸,刚好平衡。
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
 楼主| 发表于 2015-7-2 00:11 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-7-1 23:16
机械顶开,哪里那么寸,刚好平衡。

机械顶开怎么会出现顶不开气门芯的情况? 有开关可以控制吗? 应该是拧上的同时会自动顶开的吧
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-7-2 00:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
你查了他的软管接头了吗,里面有顶针头吗,有密封圈吗,没有或拧歪了,怎么能顶开呢?
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
 楼主| 发表于 2015-7-2 00:57 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-7-2 00:34
你查了他的软管接头了吗,里面有顶针头吗,有密封圈吗,没有或拧歪了,怎么能顶开呢?

。。。 越来越觉得我抽了个假的真空。不知道没抽真空会不会爆炸???性能会损失多少?还是说主要的问题是坏的快。
看来抽真空除了自己来,不然就算掌握要点也是无法保证。细节太多了。
QQ截图20150702005025.jpg

压力表应该非常不耐用吧,基本都是摔坏的。 这个表好像就不是变频抽真空用的。




回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-7-2 08:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
还是别人来吧,对话到现在,你也未掌握一个要点
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
 楼主| 发表于 2015-7-3 01:17 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-7-2 08:09
还是别人来吧,对话到现在,你也未掌握一个要点

掌握了,就是通气和漏气的问题。

只是真要检查师傅的工具,各项操作起来不太实际。所以要想抽真空成功,除了运气好遇到了操作规范工具合格的师傅之外,只能亲力亲为。
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-7-3 09:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本身工具质量都千差万别,你连压力表也看不明白就说掌握了,一个985院校制冷专业毕业生半年才搞明白全部要点。工具要检查完好,操作规程正确,接完开泵验证联通和气密性。去国家检测机构看下吧,他们检验时安装的手法才是标准的,一个不标准,测试都会不合格,那么结果就让工厂停产。所以相对市场来说,那个才是合格的安装规程。
拉到吧,排空吧
回复

使用道具 举报

12

主题

2926

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-28
QQ
发表于 2015-7-3 21:11 | 显示全部楼层
keff792 发表于 2015-7-1 00:01
凌达压缩机凑合,在国产中的制冷与制热都略胜美的一筹,我是指定频产品,变频我用的格力,感觉比我这个定频 ...

凌达胜美芝压缩机????
回复

使用道具 举报

72

主题

773

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-10
 楼主| 发表于 2015-7-4 00:50 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-7-3 09:03
本身工具质量都千差万别,你连压力表也看不明白就说掌握了,一个985院校制冷专业毕业生半年才搞明白全部要 ...

不知道论坛内各大神的空调都装得怎样。。。
回复

使用道具 举报

12

主题

2926

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-28
QQ
发表于 2015-7-5 06:14 | 显示全部楼层
makewood 发表于 2015-7-4 00:50
不知道论坛内各大神的空调都装得怎样。。。

大神不知道,小弟的空调安装的不错,冬天零度制热外机散冷直接冒白烟
回复

使用道具 举报

26

主题

921

帖子

24

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2011-5-30
发表于 2015-7-5 06:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
格力胜在机器均衡,质量稳定,而不是某个部件好。比美帝稳定,比海尔wendibg到天上去了