第一次装的是格力Q铂大1匹变频的。
1.师傅首先加了2米铜管(焊接),然后连接了内外机,把内机挂墙上。
2.这时一个师傅到室外装室外机(飘窗正下方有开发商留的放外机的机位,在室内看不见),
3,这时开始抽真空,大概抽了3分钟,外面的师傅就喊抽好了,然后室内的师傅把用绳子真空泵吊了上来。
4,这时我质疑时间太短,室内的师傅又重新把真空泵吊了下去,(这期间大约2分钟,室内的师傅首先是想要试机,
但是通电才发现内机要有密码才能开机试机,所有没能开机成功,这时他就说再抽抽真空吧,于是又用绳子把真空泵吊了下去)
5,之后外面的师傅在他的要求下开了真空泵,大约抽了5分钟,完毕(因为在飘窗下方,看不见是不是真的在抽,只听到真空泵在运转的声音)
6,装完两个师傅急着走了,走之前说开机要另外的售后人员来上门解锁,他们没有开机密码(所有到现在为止没有开机过)。
我想问下 在4,5的部分,已经取下真空泵,然后又接上进行2次抽真空的话 会不会抽掉冷媒? 或者产生其他的副作用
冷媒的释放是他们在外机上手动操作 ,还是第一次开机空调自动释放的? 我是第一次装空调 什么都不懂
昨天又装了一台 同款 都已经顺利解锁开机
我这台买的是同款 但是安装人员换了 这个师傅的手法是 抽15分钟真空 然后先开外机阀门再关掉真空泵 他的原话是不开外机阀门不能关真空泵。。。
应该是间隔时间很短的两次操作 因为在飘窗下操作 同样看不见手法
试机的结果是 两台机子感觉差不多效果 开机10分钟 设17度 室内常温大概32度 感觉出风口的风都没想象中的冷。。。请问下这个要如何 测试下?买温度计?谢谢
|
|