UID1277059
威望0
金钱22
交易诚信度0
主题2
帖子7
注册时间2015-6-22
最后登录2015-6-27
新手上路

交易诚信度0
注册时间2015-6-22
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
本帖最后由 asdasdaadaa 于 2015-6-22 21:09 编辑
装的是格力Q铂大1匹的。
1.师傅首先加了2米铜管(焊接),然后连接了内外机,把内机挂墙上。
2.这时一个师傅到室外装室外机(飘窗正下方有开发商留的放外机的机位,在室内看不见),
3,这时开始抽真空,大概抽了3分钟,外面的师傅就喊抽好了,然后室内的师傅把用绳子真空泵吊了上来。
4,这时我质疑时间太短,室内的师傅又重新把真空泵吊了下去,(这期间大约2分钟,室内的师傅首先是想要试机,
但是通电才发现内机要有密码才能开机试机,所有没能开机成功,这时他就说再抽抽真空吧,于是又用绳子把真空泵吊了下去)
5,之后外面的师傅在他的要求下开了真空泵,大约抽了5分钟,完毕(因为在飘窗下方,看不见是不是真的在抽,只听到真空泵在运转的声音)
6,装完两个师傅急着走了,走之前说开机要另外的售后人员来上门解锁,他们没有开机密码(所有到现在为止没有开机过)。
我想问下 在4,5的部分,已经取下真空泵,然后又接上进行2次抽真空的话 会不会抽掉冷媒? 或者产生其他的副作用
冷媒的释放是他们在外机上手动操作 ,还是第一次开机空调自动释放的? 我是第一次装空调 什么都不懂
现在是我还有台同款要装,明天送货,接下来改怎么办?换人还是接着装? 装好的这台有什么问题?应该怎么办?
请大神帮我分析下
|
|