 楼主| 发表于 2015-6-6 21:12 | 显示全部楼层
atatropos 发表于 2015-6-6 12:56
楼主能发个你家外机的图看看吗?我装的海信,看看参数是不是一样

你是要这个吗?我家是6P的,不过上网帮你找了一个5P的参数,供你参考。
QQ图片20150606141736.png
回复

使用道具 举报

3

主题

192

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-4
 楼主| 发表于 2015-6-6 21:24 | 显示全部楼层
qadnn0656@139.c 发表于 2015-6-6 13:23
空调的安装技术和工艺很重要,因安装问题造成使用体验降低的例子比比皆是。而且中央空调出风口高,制暖效果 ...

你说的很对,安装很重要。今天把日立的工程师找了过来检查,发现我家的室内机噪音主要来源于三个,一个是风声,一个是风扇的杂音,一个是排水泵的杂音。
1、风声没办法解决,除了安装风量调节器,但是工程师说风量调节器可能对空调能耗有不良影响,不建议我装。
2、风扇的杂音。这个杂音每个房间都有,其中一个房间的杂音特别严重,日立工程师答应帮我换。
3、排水泵的高频振动音。每个房间都有,日立工程师摸了一下,发现水泵直接连接PVC硬管,他说安装公司安装错了。他解释说水泵要首先连接软管,然后软管再连接硬管,因为排水泵是有振动的,通过软管后可以不把振动传递给硬管,减少振动音。他说我可以打电话给安装公司,叫他们把这个改过来。
日立工程师建议先解决第二和第三项,看噪音还可不可以接受,如果不可以接受,再安装风量调节器。

希望有改善吧。
回复

使用道具 举报

8

主题

372

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-6-7 16:16 | 显示全部楼层
yeyuan 发表于 2015-6-2 22:33
东芝的室内机噪音应该跟日立差不多吧?都是非直流电机,东芝的最低风量为6.4,比日立的5.5还大,而且东芝 ...

安装问题对噪音影响非常大,室内机回风建议后回风,不要让安装师傅人为(拆底板)改成下回风。
回复

使用道具 举报

8

主题

372

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-6-7 16:21 | 显示全部楼层
yeyuan 发表于 2015-6-6 21:24
你说的很对,安装很重要。今天把日立的工程师找了过来检查,发现我家的室内机噪音主要来源于三个,一个是 ...

排水内机自带软管不用,安装工偷懒!
回复

使用道具 举报

3

主题

192

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-4
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:42 | 显示全部楼层
暖通专业 发表于 2015-6-7 16:16
安装问题对噪音影响非常大,室内机回风建议后回风,不要让安装师傅人为(拆底板)改成下回风。

安装一开始就是拆了底板改成下回风了,我看我的吊顶并不是很宽,要后回风困难比较大。只是自带软管不用,感觉比较过分。只是现在想改回来,不知道还可能不?因为吊顶已经封住,而且检修口也不大。
回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-15
发表于 2015-6-7 20:26 | 显示全部楼层


貌似我这个也不行啊,也是下回风,怎么办能改吗?

现在买了个噪音仪,按说明书测试,达不到指标,尾款我不会给的
回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-15
发表于 2015-6-7 20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 atatropos 于 2015-6-7 20:30 编辑

回复

使用道具 举报

3

主题

192

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-4
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:31 | 显示全部楼层
暖通专业 发表于 2015-6-7 16:16
安装问题对噪音影响非常大,室内机回风建议后回风,不要让安装师傅人为(拆底板)改成下回风。

如果用后回风,那么吊顶最低的宽度是要多宽啊?室内机本身宽度是447毫米。
回复

使用道具 举报

3

主题

192

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-4
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:47 | 显示全部楼层
atatropos 发表于 2015-6-7 20:26
貌似我这个也不行啊,也是下回风,怎么办能改吗?

现在买了个噪音仪,按说明书测试,达不到指标,尾 ...

我看了一下,如果做成后回风,那么室内机正下面还是要开一个检修口,也很麻烦,可能还是比较适合做下回风吧,回风口跟检修口共用。
回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-12-15
发表于 2015-6-7 21:40 | 显示全部楼层
yeyuan 发表于 2015-6-7 20:31
如果用后回风,那么吊顶最低的宽度是要多宽啊?室内机本身宽度是447毫米。

百度有个图片说多150mm
回复

使用道具 举报

3

主题

192

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-4
 楼主| 发表于 2015-6-7 21:55 | 显示全部楼层
atatropos 发表于 2015-6-7 21:40
百度有个图片说多150mm

150MM不算多,我家的室内机447MM,加上150MM,那也就不到600MM,其实我家吊顶是730MM,足够了。不过要留检修口的话,这个回风口面积要很大才行。
回复

使用道具 举报

3

主题

192

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-9-4
 楼主| 发表于 2015-6-14 16:34 | 显示全部楼层
今天找了空调安装的公司过来装水泵的软管,先装了噪音最大的那台,装好后发现噪音完全没有减小,确定不是没有安装软管的原因,应该是水泵本身的问题,其它房间也懒得换了。
再仔细听了几个房间的噪音,发现有两个房间排水泵的噪音比较大,两个稍微小一点,但是噪音都能听见。真是多个香炉多个鬼,有排水泵的室内机又多了噪音的问题,还不如没有排水泵呢,只要安装好一点,也不会漏水。
再通知日立厂家的工程师,要他过来看一下是不是排水泵的问题,是的话只能换了。
回复

使用道具 举报

49

主题

2594

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-28
QQ
发表于 2015-6-15 01:04 | 显示全部楼层
mark明天来看
推荐机型:
富士通空调  12KTCA  将军空调 35KTCA
和牛品质 猪肉价钱 找我就对了
回复

使用道具 举报

16

主题

369

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-29
发表于 2015-6-15 15:51 | 显示全部楼层
照理说有排水泵的机器对了去了,包括现在的吸顶式安装的空调也有排水泵,怎么没那么大泵的声音呢,奇怪了。我觉得可能大部分还是安装的问题吧。
回复

使用道具 举报

16

主题

369

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-29
发表于 2015-6-15 15:51 | 显示全部楼层
照理说有排水泵的机器对了去了,包括现在的吸顶式安装的空调也有排水泵,怎么没那么大泵的声音呢,奇怪了。我觉得可能大部分还是安装的问题吧。
回复