[空调] 6年的CVX好像坏了,变频难道真的很脆弱么?

  [复制链接]

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2015-5-15 18:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jazzsy 发表于 2015-5-15 17:55
多用用,够本就行了。我那台72才叫郁闷,难得开开,刚过保就坏外机板子,所以以后装修房子客厅里就定频用 ...

像老兄2台日立都坏了,今后就别碰了,有空发函给日立,问问为什么会这样,期待下文。。。
回复

使用道具 举报

14

主题

711

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2015-5-15 18:29 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2015-5-15 18:07
像老兄2台日立都坏了,今后就别碰了,有空发函给日立,问问为什么会这样,期待下文。。。

如果这台35GVP也是几年就坏,那往后一律核心科技一赫兹了。
发函就算了,本来也想过,现在只要修好,最好能知道大概的原因就行了,其他的算了。。
回复

使用道具 举报

23

主题

2792

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-25
发表于 2015-5-15 18:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jazzsy 发表于 2015-5-15 18:29
如果这台35GVP也是几年就坏,那往后一律核心科技一赫兹了。
发函就算了,本来也想过,现在只要修好,最 ...

核心科技就不坏?
呵呵
回复

使用道具 举报

14

主题

711

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:00 | 显示全部楼层
现在的情况是,外机间歇性启动3-5秒就停一会然后再是启动3-5秒这样重复,漏液压力不够?
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-5-15 19:09 | 显示全部楼层
压缩机卡缸?电流过大--保护,但这种情况一般不会反复重启。可以检查一下故障码
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-5-15 19:53 | 显示全部楼层
变频空调应该考虑结构新的结构设计,比如把外机变频板整合到室内,才能大幅度提高可靠性
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-5-15 20:10 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2015-5-15 19:53
变频空调应该考虑结构新的结构设计,比如把外机变频板整合到室内,才能大幅度提高可靠性

哪有那么大地方
以及,制热的时候难道不热吗?
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-5-15 20:11 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

17

主题

1117

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-27
发表于 2015-5-15 20:40 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2015-5-15 18:07
像老兄2台日立都坏了,今后就别碰了,有空发函给日立,问问为什么会这样,期待下文。。。

看来给老人买还得买皮实的,估计只能三菱电机了
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-5-15 20:58 | 显示全部楼层
laoyangshu 发表于 2015-5-15 20:40
看来给老人买还得买皮实的,估计只能三菱电机了

这就是迷信了,变频空调可靠性普遍不如定频,这是机理决定的。变频领域30电机并没有独门绝技,可靠性基本就是一般水平。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

16

主题

286

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-26
发表于 2015-5-15 21:05 | 显示全部楼层
室外机变频板坏了,有可能是室外机里有鸟窝。
回复

使用道具 举报

14

主题

711

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2015-5-15 21:08 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
ley 发表于 2015-5-15 21:05
室外机变频板坏了,有可能是室外机里有鸟窝。

那台72的确有个大大的鸟窝。
回复

使用道具 举报

16

主题

286

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-4-26
发表于 2015-5-15 21:18 | 显示全部楼层
变频板上有一大块散热块儿,鸟窝影响了散热。主要问题是安装工偷懒,把连接管的挡板拆了,给小鸟留出了通道(堵上吧,明年还会来)
回复

使用道具 举报

14

主题

711

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-9-17
 楼主| 发表于 2015-5-15 21:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
嗯,不管怎样,您的建议我会采纳,谢谢!
回复

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2015-5-15 21:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
发函是指设法获悉研发部或市场部传真,发过去,让他们知道他们的产品不经用,虽不能改变现有产品性能,但对新产品有一定改进作用。
试想日货本土变频是否也常坏板子?
一是设计电路,二就是所采用电子品问题。
回复