UID950540
威望0
金钱309
交易诚信度2
主题2
帖子27
注册时间2012-4-11
最后登录2015-5-30
初级会员
 
交易诚信度2
注册时间2012-4-11
|
本帖最后由 cjf7899 于 2015-4-5 00:29 编辑
我也是跟楼主一样,安装那会只知道要抽真空,但具体怎么操作不是很清楚,最近对照松下的安装说明书和论坛各位的贴子,大致明白是怎么回事了,不过机子都装了也只能不纠结了。其实我觉得隐士说得是有道理的,抽真空最关键的是不能负压拔管。因为不带表和不带阀应该可以相应补救,维独负压拔管是不能补救的。比如:1)如果不带表可以多抽一点时间,应该问题不大,2)如果没有阀可以在抽完真空后不关真空泵先半开二通阀[逆时针旋转90度](液侧阀),让冷媒进入管道保持正压,然后拔管和打开三通阀(气侧阀),此时管道内是正压,空气是不能进入管道的,抽真空就不会白抽。当然这样做有一些冷媒会被抽掉,但只要手脚快一点量应该不会很大,就算被抽掉一点今后冷媒不足了加一次也就是300元问题也不大,但如果负压拔管那抽真空就白抽了,最后坏的是压缩机,那个更重要相信大家能算得来。
总之抽真空我们要防的\要重点盯的就是不能让安装工负压拔管,其实懂一点抽真空原理的安装工都不应该会这样做,但不知道有多少安装工是负压拔管的。我装的时候也没看安装工有没有负压拔管,现在只能自求多福了。
不知道我说得对不对,坛里的大侠可以指正。
|
|