跟师傅说抽15分钟,结果也就抽了4分钟吧,表是单头的,也就看刚到-0.1MPa没多久,还和他说了要做保压,他说不用。最关键的一点,最后那个师傅在没关真空泵的情况下,直接用内六角扳手开了上边的细管阀,然后正好来个电话去接了,就这么开着泵的同时开着细管阀大约30-40秒吧,最后接完电话才拔的管。

更扯的一点是在外面抽真空的时候,非和我说下面粗管是液管,上边细管是气管,后来回屋里我给他看网上的图,他才说自己说反了。

我就想问这么抽真空是不是废了,时间短不检测保压我忍了,但我看各种抽真空的说明,都是先关泵的情况下,打开细管阀几秒,然后马上关闭后再拔管。他这么开着泵的同时打开细管阀,并且持续了几十秒,是不是错误的,冷媒泄漏掉或者被抽掉?
我也就是看了看网上的抽空步骤,这方面不是太懂,求各位指点,好决定是否售后。

回复

使用道具 举报

5

主题

484

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-21
发表于 2015-3-18 05:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
把冷媒抽掉了
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-3-18 07:28 | 显示全部楼层
如果已经关了表上的阀门,就无妨。

从这里可以看出,即便是上论坛的网友,对于抽真空的细节也是一知半解,更何况安装工了,除非都是蓝翔科班出身。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-24
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:48 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2015-3-18 07:28
如果已经关了表上的阀门,就无妨。

从这里可以看出,即便是上论坛的网友,对于抽真空的细节也是一知半解 ...

确实是一知半解,买了空调才知道的抽真空,也只是稍微搜了下安装工就上门了,细节什么都不懂。
他应该没关表上阀门,直接开着泵,就用内六角扳手开了上边的细管阀并持续了30-40s,这么说就是冷媒被抽了30-40s,那这个影响是很大了吧? 目前试机制冷还可以,考虑是否应该走售后
回复

使用道具 举报

12

主题

112

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-3-16
发表于 2015-3-18 10:02 | 显示全部楼层
肯定被抽走了,退货吧
回复

使用道具 举报

3

主题

17

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-24
发表于 2015-3-18 11:15 | 显示全部楼层
和楼主差不多的遭遇,我是被直接外排了。于是电话投诉给退机了。不知道楼主在哪个渠道买的
回复

使用道具 举报

9

主题

573

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-3-25
发表于 2015-3-18 11:42 | 显示全部楼层
LZ 这机器声音大不大?
回复

使用道具 举报

20

主题

636

帖子

36

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-30
发表于 2015-3-18 11:44 | 显示全部楼层
被迫说的有道理,这要看安装工关了压力表阀门没有?    但按常理不可能,因为如果没关阀,直接开细管的话,三四分钟空调的冷媒早就抽没了,也就是说LZ的空调不会制冷也不会制热了。
回复

使用道具 举报

5

主题

484

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-21
发表于 2015-3-18 12:14 | 显示全部楼层
飞行眼 发表于 2015-3-18 11:44
被迫说的有道理,这要看安装工关了压力表阀门没有?    但按常理不可能,因为如果没关阀,直接开细管的话, ...

40s看清楚吗

点评

40s也是不得了。 如果正常的检测手段可以测空调运行功率,这种情况肯定达不到正常运行功率。  发表于 2015-3-18 12:19
回复

使用道具 举报

6

主题

191

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-8-8
发表于 2015-3-18 13:04 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2015-3-18 07:28
如果已经关了表上的阀门,就无妨。

从这里可以看出,即便是上论坛的网友,对于抽真空的细节也是一知半解 ...

感觉还要看该品牌在当地的合作售后。。。
不同师傅也不同做法,这行业都是入门靠师傅,出师了就看个人造化
细心留意,认真思考就进步,不然都是打哈哈混口饭吃
回复

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-24
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:30 | 显示全部楼层
凡间的猫猫 发表于 2015-3-18 11:15
和楼主差不多的遭遇,我是被直接外排了。于是电话投诉给退机了。不知道楼主在哪个渠道买的

是在京东买的,安装工是穿的美的工作服
回复

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-24
 楼主| 发表于 2015-3-18 13:38 | 显示全部楼层
cell-v 发表于 2015-3-18 11:42
LZ 这机器声音大不大?

到是没感觉有什么声音,还没电脑机箱里散热器的声音大。
回复

使用道具 举报

9

主题

573

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-3-25
发表于 2015-3-18 13:44 | 显示全部楼层
darkphoenix 发表于 2015-3-18 13:38
到是没感觉有什么声音,还没电脑机箱里散热器的声音大。

那应该是很安静了啊
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2015-3-18 22:22 | 显示全部楼层
darkphoenix 发表于 2015-3-18 13:38
到是没感觉有什么声音,还没电脑机箱里散热器的声音大。

那估计没啥事吧
试试知冷知热
不知道冷媒不足会不会噪音大
回复

使用道具 举报