查了很多帖子,看了买家的评论,发现还是牛王的变压器值得购买,不过有个问题没搞明白,请教各位。
牛王的变压器虽然有接地线,但是没有外壳接地,我一直搞不懂为什么,

接地线是保护接地是用来接外壳的,既然接了地线,为何不接外壳?厂家出于何种考虑?那根黄绿色的接地线又接到哪里了?

咨询了几个卖家,他们都不能给我一个明确答复

求坛子里的高手解不吝赐教,谢谢

点评

www.zbhjtl.com 都市小说  发表于 2015-3-16 06:26
回复

使用道具 举报

29

主题

200

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-8
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:19 | 显示全部楼层
顶顶,高手呢,不要再潜水了,
回复

使用道具 举报

14

主题

1018

帖子

40

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-5
发表于 2015-3-16 22:29 | 显示全部楼层
牛王的地线(你说的黄绿线)是将输入的地线直接连接到输出插座的地线上的,即美标接口的地线端子上,这样可以保证输出接口地线的有效性。

外壳不一定非要接地线了,当然外壳接地也可以。 你所说的保护接地主要是防止变压器被击穿后的漏电。 牛王变压器经过几KV的绝缘测试,击穿可能性很小,况且现在家里都是漏电空气开关,所以有击穿漏电的情况,空开都会跳了。

牛王变压器可能会存在开机的时候跳空开的问题,主要是变压器用的硅钢片内阻太小,因此造成启动的时候电流过大了。 原来箭猪也有这个问题,但据说已经已经增加延时启动电路解决了这个问题,但牛王好像还没有,所以买牛王的时候要注意这个问题。
回复

使用道具 举报

29

主题

200

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-8
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:43 | 显示全部楼层
irc163 发表于 2015-3-16 22:29
牛王的地线(你说的黄绿线)是将输入的地线直接连接到输出插座的地线上的,即美标接口的地线端子上,这样可 ...

随着时间的推移还有环境的变化,绝缘有失效的可能,
特别是在气候潮湿的地方,湿度越大,绝缘失效的可能性就越大
如果在这种情况下失效,绝缘击穿对人体造成的伤害是巨大的
金属外壳接地是必须的
单纯的把输入输出连在一起.....
这个牛王的设计真是有问题