详细测试没有,偶尔关注了几个方面。
ZFJ12在设定达到19度时,改为设定23度,制热后一分钟功率由300多瓦很快达到1400瓦以上
冬天使用三个月共100天制热,每天开启12小时左右,白天开启,总共用电280度左右,最冷的时候开启15小时耗电7度,平常14小时耗电3度多。
制热时在整个运行期间,无论低功率还是高功率,室外机声音很小,隔着单层窗几乎听不到,有时开开窗子听不到运行声音,用手摸外壳感觉到机运转。
去年测过一次出风口温度,出风口温度在最大风量下达到53度以上,室内20度不到,进出风口温差接近25度,此时最大功率1800瓦左右高于1800瓦的功率没看到。
最低制热功率稳定在350瓦左右,低于350瓦长时间运行没看到。
夏天制冷设定29度,带动客厅及小房间,最热的时候一晚12小时三度电多、接近四度电,最低制冷功率没看到长时间低于300瓦,短时间270看到过,但屋内温度控制没感觉不舒适。
制冷有冷媒流动声音,探头开启时有摩擦声音。制冷时出风口最低温度10度左右。
室内机三档以上风量时,风噪较大,但没有尖的声音。二档风量还可以。
总体来说用着还可以,就一空调,用着还舒服而已,没必要鼓噪有多好。