本帖最后由 紫雾月亮 于 2015-3-27 08:38 编辑
被迫有测试癖好,尤其到了冬天,虽然经常挨冻,可还是有点类似古时候的卖炭翁那样,心忧空调愿天寒。。。变态,十足的变态。
室外温度计就放在床头,一睁眼发现外面零下8度以下了,-8.8度,于是先打开卧室的海尔1级,海尔空调显示的外气温也是-8度,一如既往的设30度,强力(最大风),关电辅助
20分钟以后,功率才慢慢爬到了1160W,测量了一下进出风温度:进风23.0,出风38.2,被迫撇撇嘴,对此成绩表示不满意,虽然这是台新国标的1级机。
为了确认不满意的程度,想到了跟其他2台26机PK一下。分别是被迫一直鼓噪的科龙26(老三级能效)和同门的海信26(老2级能效)
20分钟后二者都交出了成绩单,三者横向对比如下:
科龙:功率:1815W,进风:25.3,出风:45.1
海信:功率:1207W,进风:23.9,出风:39.5
海尔:功率:1160W,进风:23.0,出风:38.2
重要说明:在jesson同学的提醒下,被迫当晚补充测试发现科龙在设置高于25度会自动打开电辅助,升温到一定程度会切断,设置更高温度又会重新启动电辅助,且电辅助一旦启动无法用遥控器关闭。所以,本帖科龙大败海尔之说不能成立,早些时候发帖鼓噪的“发现一头低价牛机”一帖由于没有考虑到电辅助对于出风温度的影响,因此结论也不能成立。被迫对于测试中的疏忽和可能产生的误导深表歉意。