家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: pzygy

[空调] 湖南09尊铂冬天呼吸困难,求良方、良策!

  [复制链接]

34

主题

1968

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-9-14
发表于 2015-2-4 16:52 | 显示全部楼层
我解释不了 不懂。。。 没遇到这情况,,。。,。
回复

使用道具 举报

2

主题

39

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-1-13
发表于 2015-2-4 16:53 | 显示全部楼层
昨天晚上打错了,应该是外盘管温度传感器,一般在外机背面,缺氟会结霜,但是不会像你这样完全结霜,缺氟结霜一般都是局部的,比如外盘管的上部或者下班结霜,其他部位不结霜或者霜很薄,你这种一般是外盘管温感阻值偏移造成的,如果不能解决,就检查化霜电路,还不能解决,那就严重了,一般是没抽真空安装,管道内有空气,造成的毛细管或者膨胀阀冰堵,那就要放氟,抽真空,定量加。
回复

使用道具 举报

153

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-2-4 18:02 | 显示全部楼层
martin7503 发表于 2015-2-4 16:53
昨天晚上打错了,应该是外盘管温度传感器,一般在外机背面,缺氟会结霜,但是不会像你这样完全结霜,缺氟结 ...

楼主在另一贴里提到化霜时间很长约20分钟,而且还化不干净,且有一张图片显示化霜期间内机都结了很厚的霜
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

153

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-2-4 18:06 | 显示全部楼层
我最早也怀疑过外机盘管感温探头失效,该化霜的时候不化,导致结厚霜。但用20分钟化霜且化不干净间接说明感温头感觉到盘管温度一直没有上来,所以才用了最大化霜时间的逻辑。当然,旁路化霜的控制阀或者控制电路也有可能故障。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

153

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-2-4 18:22 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-4 11:08
被迫,采用人工化霜,热水淋浴后制热效果还是不错,我认为缺冷媒的可能较小,如果缺冷媒就会制热效果较差 ...

我觉得如果冷媒缺了不是太多的情况下,制热效果或许下降不大(如果外面湿度不大不结霜的话)。

另外,你内机结霜的时候,内机风机有没有停下来?
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzygy 于 2015-2-5 10:09 编辑
gaotangjun 发表于 2015-2-4 13:58
您这个机器正常情况下制热是个什么效果........我11款的  感觉制热不行呢

昨天回家晚了,湖南气温回升,室外7度,开了一段时间设定21度,强风,进风口13度,出风口45度。温差达到32度,长时间开机外机都没有结霜。效果应该还算不错,这机器如果外机不严重霜堵效果还是可以。
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:50 | 显示全部楼层
jesson 发表于 2015-2-4 15:29
室外还未到低温工况就出现这幅鸟样,唉,这难道是尊铂。前段时间长虹变频柜机也不会如此。

就是再叫售后 ...

谢谢,打了N个电话,售后一直没再来,不知怎样保留维修凭证呢?
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:53 | 显示全部楼层
martin7503 发表于 2015-2-4 16:53
昨天晚上打错了,应该是外盘管温度传感器,一般在外机背面,缺氟会结霜,但是不会像你这样完全结霜,缺氟结 ...

谢谢,如果是外盘管温度传感器故障就问题不大,我一定把你的建议反馈给售后。
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzygy 于 2015-2-5 10:16 编辑
被迫生活 发表于 2015-2-4 18:22
我觉得如果冷媒缺了不是太多的情况下,制热效果或许下降不大(如果外面湿度不大不结霜的话)。

另外, ...

停机化霜时内机结霜,只出现了一次,当时内机、外机的风机停止运转了。但是分流化霜时室内风机减速,外机风机照样运转。
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:30 | 显示全部楼层
martin7503 发表于 2015-2-4 16:53
昨天晚上打错了,应该是外盘管温度传感器,一般在外机背面,缺氟会结霜,但是不会像你这样完全结霜,缺氟结 ...

希望只是外盘管温度传感器故障,要不然摊上大事了
回复

使用道具 举报

12

主题

2928

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-28
QQ
发表于 2015-2-6 00:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
估计是安装不规范,混入空气了吧
回复

使用道具 举报

18

主题

189

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-11-9
发表于 2015-2-6 08:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
冷媒放空,管道重新抽空加氟利昂再看看
回复

使用道具 举报

153

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-2-6 08:58 | 显示全部楼层
松下售后的确不行啊,再拖拖就到明年制暖季节了,而且这种故障最好发生的时候检修人员在场,现场解决,因此对于维修的随叫随到提出很高要求。

两海这方面要好很多。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

277

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
5
注册时间
2003-7-14
 楼主| 发表于 2015-2-6 11:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzygy 于 2015-2-6 11:57 编辑
被迫生活 发表于 2015-2-6 08:58
松下售后的确不行啊,再拖拖就到明年制暖季节了,而且这种故障最好发生的时候检修人员在场,现场解决,因此 ...

确实,这么多天了,电话打了不少,就是没有售后上门,松下空调售后确实太差!
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2015-2-6 12:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
pzygy 发表于 2015-2-6 11:34
确实,这么多天了,电话打了不少,就是没有售后上门,松下空调售后确实太差!

就是在上海,松下售后水平有限,硬说朋友松下定速开机出冷风怪罪于压缩机性能下降,,,