UID197146
威望-71
金钱462452
交易诚信度0
主题187
帖子14801
注册时间2005-10-24
最后登录2025-8-30
荣誉会员
       
交易诚信度0
注册时间2005-10-24
|

楼主 |
发表于 2015-1-19 13:58
|
显示全部楼层
本帖最后由 被迫生活 于 2015-1-19 14:46 编辑
进入正题,说测试情况,这些年被迫自己都知道越来越罗嗦了。
早上时间比较紧,只测量了40分钟左右,按下遥控器开机后,内机出风口缓慢打开,我刚把挂好温度计感温头,撇了一眼功率计,也就1分钟左右吧,已经2126W,还在快速上升中,3P的功率决非小挂机可比,为此被迫是用了款朋友提供的可以测量5000W的功率计,跟常见的功率计相比,没有取样的串联电阻,使用的是互感器,原理跟钳流表类似,这样对大功率设备的影响就没有了。
3分钟过了3KW,5分钟到了3.3KW,之后升的慢了些,大部分时间在3.4-3.5KW,后期在3.6-3.7KW,内机显示功率显示29-33,就是2.9-3.3KW,跟实际测量值有0.4-0.5KW的偏差。
这款互感器功率计我之前跟力创的16A、10A功率计对比过,基本读数偏差在5-10W以内,不好说哪个更准,但这款读数的刷新率比常见的功率计高差不多一倍。
|
|