江城隐士 发表于 2015-1-13 18:55
CO2系统可以 普通空气能拿低温做卖点 不容易烫伤

海尔上市了个家用CO2系统,COP5.2##天沐系列,但是价格贵出翔,另外R134a的机器做到70度不行吗?
回复

使用道具 举报

11

主题

1825

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2015-1-13 21:01 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
huang1914 发表于 2015-1-13 20:08
日立那个上次看到可以说加热到很高啊貌似是95度?普通压缩机我看很难,75度应该可以吧,刚才查了一 ...

用谷轮EVI那个?强热地暖D系列?
回复

使用道具 举报

5

主题

3100

帖子

15

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-16
QQ
发表于 2015-1-13 21:23 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2015-1-13 21:01
用谷轮EVI那个?强热地暖D系列?

应该不是这个吧,日立那个空气能只有日本才有的卖的,要拖过来才行,你说的强热地暖D应该算家庭冷暖系统了,比中央空调还高级多了,应该是以后的发展趋势
回复

使用道具 举报

0

主题

86

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-1-2
发表于 2015-1-13 22:35 | 显示全部楼层
用R134A的可以到75度的
回复

使用道具 举报

114

主题

2037

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
3
注册时间
2005-4-30
发表于 2015-1-14 09:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2015-1-13 20:47
海尔上市了个家用CO2系统,COP5.2##天沐系列,但是价格贵出翔,另外R134a的机器做到70度不行吗?

貌似70度的机器都是电辅吧。。
回复

使用道具 举报

11

主题

1825

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2015-1-14 12:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
koj007 发表于 2015-1-14 09:44
貌似70度的机器都是电辅吧。。

R134a系统可以用热泵到70度,只不过温度越高能力越小。所以需要电辅辅助加速。CO2机的衰减就很小,但是太贵。不过55度和70度的主要区别在制热系统(冷媒选择),热泵只能到55的机器有电辅也不能提高温度,只有热泵能到70的机器,才存在高温下用电辅辅助的可能
回复

使用道具 举报

114

主题

2037

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
3
注册时间
2005-4-30
发表于 2015-1-14 14:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 koj007 于 2015-1-14 14:53 编辑
1274149957 发表于 2015-1-14 12:47
R134a系统可以用热泵到70度,只不过温度越高能力越小。所以需要电辅辅助加速。CO2机的衰减就很小,但是太 ...

看了你的讲解才长见识了,某宝查了一下海尔CO2系统的要2W+太坑了,还不如买个R134A的。
可是我发现美的不少带电辅助的出水也是55℃哇
装修的时候啥也不懂挑便宜稀里糊涂的就定了个R22系统低端美的,没电辅,最高只能55℃。
现在才懂看参数,200升制热量才3100W,现在夫妻俩用刚合适,估计三个人就勉强,而且噪音有点大。
电信真无良~~
回复

使用道具 举报

11

主题

1825

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2015-1-14 18:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
koj007 发表于 2015-1-14 14:50
看了你的讲解才长见识了,某宝查了一下海尔CO2系统的要2W+太坑了,还不如买个R134A的。
可是我发现美的 ...

电辅和能不能高温出水是没有必然联系的,决定出水最高温度的是冷媒类型。电辅的作用是在最高温度一定的情况下,加快达到这一温度的速度
回复

使用道具 举报

114

主题

2037

帖子

50

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
3
注册时间
2005-4-30
发表于 2015-1-14 18:56 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2015-1-14 18:47
电辅和能不能高温出水是没有必然联系的,决定出水最高温度的是冷媒类型。电辅的作用是在最高温度一定的情 ...

学习了 ,之前以为电辅会变成电热水器用。。
电信真无良~~
回复

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
发表于 2015-1-14 19:16 | 显示全部楼层
完全没必要75度,50度左右正好。问题在于水箱小了