tangbo 发表于 2015-1-12 10:33
其实,钱只是一方面的问题。问题是你已经买了旗舰机型还存在这样那样的问题说不过去!!!
     ...

ZH12是给20平的主卧准备的,和ZH09以及AH不是一路,另外ZH09其实就是AH12。
三菱的低频很一般,ZF很差,AH也许会好点,但没有充分反馈,不好说。

AH的噪音从参数上来看比ZF好一点,毕竟还是有所改进的。

日立GVP的低频一样很一般,不过涡旋的确实不能太过于要求低频。我不满的还有它把不降温除湿功能给去掉了。

以前那位F兄说过,参照日立35CVX四千多的售价,三菱电机最多卖四千。现在近万元的售价,纯属抢钱。

你提的完美要求,真的只能指望双转子的东芝大清快效复产了。现实点,就看日立和松下了,大金三菱的低频永远是那个德行。
回复

使用道具 举报

0

主题

1851

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-4
发表于 2015-1-12 20:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangbo 于 2015-1-12 20:48 编辑
abcde@1234 发表于 2015-1-12 20:01
ZH12是给20平的主卧准备的,和ZH09以及AH不是一路,另外ZH09其实就是AH12。
三菱的低频很一般,ZF很差, ...


我是日立25CVX、35CVX用家,日立还是很保守的。实际那台原装涡旋压机制冷低频120-180W之间。

坛子里有很多CVX测试贴,自己找找看。
日立那台压机不会让你失望的。
http://www.jd-bbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4343145&highlight=CVX

http://www.jd-bbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5079085&highlight=CVX

http://www.jd-bbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2334403&highlight=%CE%D0%D0%FD

http://www.jd-bbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2290784&highlight=%CE%D0%D0%FD
回复

使用道具 举报

0

主题

1851

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-4
发表于 2015-1-12 20:39 | 显示全部楼层
abcde@1234 发表于 2015-1-12 20:01
ZH12是给20平的主卧准备的,和ZH09以及AH不是一路,另外ZH09其实就是AH12。
三菱的低频很一般,ZF很差, ...

当然东芝双转子出场,其它的都可以歇息了!
回复

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2015-1-12 21:36 | 显示全部楼层
我印象中cvx有过170多瓦的成绩,但120瓦没印象,如果不是抽湿模式的话。
不过cvx最小900w的制冷量还是偏高。
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-1-12 23:22 | 显示全部楼层
abcde@1234 发表于 2015-1-12 20:01
ZH12是给20平的主卧准备的,和ZH09以及AH不是一路,另外ZH09其实就是AH12。
三菱的低频很一般,ZF很差, ...

AH内机噪音理论上比ZF要好
实际上,AH的内机噪音的确可以忽略不计,大部分时候内风扇转速都很低,得益于内机加长加厚。
但是AH的噪音最不好的地方是,启动的声音,停启后管道噪音比较明显,这点半夜三更尤其厉害
然后AH的低频实际上可以稳定在250,最低我见过220,所以应该比传说中300的ZF好一点?
不过即便如此,夏天晚上停启还是比较常见的

然后ZH压根就不是标准1.5P,这玩意对,就是给20-25平大卧室准备的,厅里其实可以考虑YE18之类的
回复

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:37 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2015-1-12 23:22
AH内机噪音理论上比ZF要好
实际上,AH的内机噪音的确可以忽略不计,大部分时候内风扇转速都很低,得益于 ...

zf常见为240w,如果我没记错的话.
基本就是中间制冷量时的功率,最小制冷量程序上一般不会维持的
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-1-13 22:23 | 显示全部楼层
abcde@1234 发表于 2015-1-12 23:37
zf常见为240w,如果我没记错的话.
基本就是中间制冷量时的功率,最小制冷量程序上一般不会维持的

这我也不记得,250的话,ZF其实也不算高
或者说 AH也没改变多少,20W左右吧,最多了
不过电机这台压缩机的确一般,或者说,本来电机就是一超保守的厂
回复

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:38 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2015-1-13 22:23
这我也不记得,250的话,ZF其实也不算高
或者说 AH也没改变多少,20W左右吧,最多了
不过电机这台压缩 ...

9.3cc的排量,既不大的暴力,低频也低不下去,高不成低不就。
不过0.5度温度设置,再热除湿倒是好东西
回复

使用道具 举报

0

主题

1851

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-4
发表于 2015-1-14 19:26 | 显示全部楼层
abcde@1234 发表于 2015-1-12 21:36
我印象中cvx有过170多瓦的成绩,但120瓦没印象,如果不是抽湿模式的话。
不过cvx最小900w的制冷量还是偏高 ...

制冷我自己测到过35CVX低频在180W左右(使用面积10方,有4平方飘窗的房间)。
回复

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2015-1-14 20:40 | 显示全部楼层
tangbo 发表于 2015-1-14 19:26
制冷我自己测到过35CVX低频在180W左右(使用面积10方,有4平方飘窗的房间)。

可惜35GVP已经比35CVX涨价50%了
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-1-14 21:27 | 显示全部楼层
abcde@1234 发表于 2015-1-13 23:38
9.3cc的排量,既不大的暴力,低频也低不下去,高不成低不就。
不过0.5度温度设置,再热除湿倒是好东西

感觉吧,电机就是看国内市场然后挤牙膏
对比数据,实际上ZF/AH系列的低频在国内日系里面我印象中是低于大金/松下/富士通的,标称也是低于日立,但是似乎CVX实际上可以下潜到比他低
然后ZH的出现的原因似乎也是弥补12LCC出现后的空白点
所以电机的做法差不多就是,比国内其他日系不差就行,然后慢悠悠做产品了
回复

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2015-1-14 21:28 | 显示全部楼层
tangbo 发表于 2015-1-14 19:26
制冷我自己测到过35CVX低频在180W左右(使用面积10方,有4平方飘窗的房间)。

180我觉得比较正常,数据也算比较不错了
回复

使用道具 举报

121

主题

7090

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-15
 楼主| 发表于 2015-1-14 22:09 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2015-1-14 21:27
感觉吧,电机就是看国内市场然后挤牙膏
对比数据,实际上ZF/AH系列的低频在国内日系里面我印象中是低于 ...

再不好好搞,我就转投中央空调了
回复

使用道具 举报

0

主题

1851

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-4
发表于 2015-1-14 23:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangbo 于 2015-1-15 00:03 编辑
Scrooge 发表于 2015-1-14 21:28
180我觉得比较正常,数据也算比较不错了


坛子里原来有不少测试贴,重开后很多找不到了。我记得CVX的低频从120-180W的都有。 影响这个数据有很多,广州湿度大,所以测得的数据相对高一些。不过这个180W是长期稳定的数值,并不是短时数据。

CVX的的内外机都非常安静,11KG内机、38KG外机加上原装压机,是根本。这点可以说是日立比较厚道的地方。晚上人睡觉时,我试过要非常仔细的听,才感觉到机器是开着的。


不过下次买空调,主房比较大(25方左右),且有西晒,可能会考虑WG18。松下现在HE18参数也过得去,但机器太单薄了,耐用性让人不放心,暂不考虑。

当然,如果东芝重新在国内生产双转子的2P机,我会重点东芝的机器。



回复

使用道具 举报

0

主题

1851

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-4
发表于 2015-1-15 00:07 | 显示全部楼层
abcde@1234 发表于 2015-1-14 20:40
可惜35GVP已经比35CVX涨价50%了

2个机型相差了4年。贵点我觉得还能接受,只要东西没变就行了。

其实,现在的问题是选择余地太少。看得上眼的1.5P机器也就是电机AH系列、日立的GVP,别的好像还都是有这样、那样的问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 11:10 , Processed in 0.175611 second(s), 25 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表