我发现好多是换季节重新启用空调的第一次给人打击。我今天也是刚修了空调,夏普36PTX。前晚今冬首次开制热,出风大风量一点不热,开小风稍热,没几分钟内外机都停了,一会儿又一口气缓上来,好几次,感觉跟假孕化霜似的,其实才开机二十来分钟,哪需要化几次霜啊,更何况看外机后背很干燥。
没办法,外机不锈钢坐地支架是水泥焐牢的,间距和别的空调不相同。而且四米铜管子刚好够内外机长度。一时没有合适的空调好换。家里虽屯了一台大美,但是想换换不了,那个是3米长铜管,我又不想接管子怕留后患,毕竟好师傅小地方难找。
找出发票,2012年2月购买,三年保,还有两个多月过保,打了保修电话,昨天上午打的电话,下午来人看了一下,今天修的。
这台空调制冷没话说,制热更好。出风烫手,带垂直地滚送风,屋子热得快。带派离克,带内外换气,带滤尘网自动清扫和内部清洁,很实用,可惜就是修了几次了。
第一次安装完,二个月不到,撑不住了,打电话售后来,发现冷媒漏光了,师傅充了冷媒查漏点,发现是内机铜管接头螺帽处,有一个砂眼小洞。焊接之后,放掉冷煤,重新充注。保压一小时没发现压力表下降,但是冷媒充注时怕充多了,看电子称计算错误,少充了一百多克。不想再放掉重充,试机也能用,但没有之前刚装时热风烤手的感觉,也能用,但是不给力。
去年觉得空调在天冷时越发不如以前,第二次,售后再来,放掉冷媒,定量冲注一千克,果然效果重新焕发,去年冬天制热强劲,今年夏天也非常清凉。可是今冬又不行了,粗铜管烫得不能碰,细铜管微温热,师傅说不缺氟,我说打压力看看,缺氟也会粗管烫手的呢。然后今天就將冷媒放空抽真空重新用电子称加注一公斤。也没保压,急急忙忙走了。
试机感觉又开始热浪滚滚了,大风量也较热,中风量很热烫手,小风量像暖风机风口一般。不知这次能撑多久。好歹先把一个冬天但愿能撑下来才好。 |
|