贴一个商用设备所能承受的交流电压波动范围图吧。
这位兄弟我本来不想揪着专业问题不放的,但是还是需要解释一下
电网的电压是由变压器绕组决定的,正常情况下是不会变的,都是根据负荷和发电机出力的变化在电流水平上发生变化,而各类保护也是以过流保护为主
我之前可能确实有些口误(也有我作为电气一次人员专业的局限性),不应该说是保护动作,而是调度会动
举个例子,如果某区域电网500kV等级的变压器高压绕组都是500kV,由于某些原因不得不调整电压水平的时候,变压器是可以通过分接头调整到525kV的,但是此时对于该区域电网而言,系统处于失稳边缘,特别是大负荷状态下,任何一个保护误动作开关断开造成的过电压此时都可能造成很大范围的影响,所以调度会极力避免这种情况的发生。
而且现在国内绝大多数220kV、500kV电力变压器的最大分接头也就是正负5%,也就是说在这些电压等级上根本不会发生超过5%的情况以上情况仅作为大电网范围内的讨论,不是针对供配电领域,本文也主要说的是大电网内的谐波水平
再说万分之五那个数,我说的是纹波日常对电压的影响,你说的14549那本标准里也仅规定到了110kV,因为越靠近用户的小变压器,越容易受到谐波的影响,所以需要界定,但是到了大电网上,特别是500kV以上的骨干网上,就都是体现为纹波了。
关于大电网上的总谐波畸变率其实一直没有太多人关心,因为一直以来的政策是谁污染谁治理,就地解决,但是随着越来越多的直流换流站、风电和高铁牵引站的接入,谐波的问题逐渐从低电压等级向高电压等级延伸了,其影响也逐渐从局部用户向广大用户延伸,本人曾就这一问题跟能源局电力规划中心和电科院的专家都交流过,大家也是认同的。至于供配电,个人不是很了解,之前跟搞建筑电气的同学聊,他跟我说之前的民用10kV变压器基本都不配消谐柜,但是近几年医院和演出场馆的工程基本都配了。